s7-200 cpu222&cpu224. Индикаторы Stop & SF/diag. Нет связи.

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
nsakz
Posts: 1
Joined: Sun Feb 25, 2018 3:03 pm

s7-200 cpu222&cpu224. Индикаторы Stop & SF/diag. Нет связи.

Post by nsakz » Sun Feb 25, 2018 3:28 pm

Уважаемые форумчане.
Может кто сталкивался.
Есть два контроллера. Оба вышли из строя.
Симптомы одинаковые. При включении загорается индикатор Stop.
Индикатор SF/Diag загорается красным, через полсекунды кратковременно гаснет (~0,1сек) и загорается снова.
Связи с MicroWin v.4.0.7.10 нет. Кабель китайский USB/PPI+ исправен.

Данные контроллеров:
1) CPU224CN 6es7 214 1bd23-0xb8
без батарейки. сдох после простоя ~1.5 года.

2) CPU222 6es7 212-1ab23-0xb0
с батарейкой. сдох после разряда батарейки.

Что делалось с обоими контроллерами:
1) Проверилась микросхема по входу RS485 - сигнал до процессора доходит. Уровни нормальные. Процессор молчит в ответ
на любой частоте, на любом адресе.
2) Выпаивались микросхемы EEPROM. На первом (ST 4256bwp) была прошивка, не знаю исправная или нет. На втором в EEPROM
(ST 24c64WP) одни 0х00.
Оба прошивались дампами отсюда
viewtopic.php?f=9&t=24750&p=79736&hilit ... iag#p79736
Считывается после прошивки нормально.
В итоге результата ноль.

Может кто подскажет в каком направлении копать (только не надо говорить, что копать вниз...).

С уважением NSA