Page 1 of 1

Бэкап проекта

Posted: Tue Feb 20, 2018 11:29 pm
by clickrnd
Люди, подскажите новичку, что есть полный бекап, и возможен ли он вообще? Есть оборудование , плк 315-2DP, всё работает, но нужно заменить некоторые компоненты. Если, вдруг, где то накосячу, как вернуть всё в прежний вид? Образ MMC-карты сделанный WinHex-ом через бытовой картридер, залитый обратно на карту, вернёт всё в прежнее рабочее состояние? И нужно ли , перед снятием образа делать PLC-Copy RАM to RОM? Или еще что-то сделать нужно, для надёжности? Просветите, плиз..

Re: Бэкап проекта

Posted: Wed Feb 21, 2018 6:07 am
by CoMod
Если уставки в блоках данных DB не менялись вручную (с панели оператора или с программатора во время ПНР), то всё будет работать как прежде -
после вставки карты ММС в контроллере инициализируются значения из проекта.
Предварительно можно скачать текущее состояние программы - PLC > UpLoad station to PG
Если в это обычный Степ7, то не будет ни имён, ни комментариев.

Re: Бэкап проекта

Posted: Wed Feb 21, 2018 11:12 am
by Dfcz
Сделать бэкап из Степ7 (как обычно). Проверить, что в бэкапе нет ошибок (например не определилось какое-то железо или не хватает какого-то UDT и др.)
Если накосячил, то залить бэкап. Перезагрузить ПЛК, убедиться , что ПЛК запустился и все ОК и еще раз залить DB-шки. После этого сделать РАМтоРОМ (опционно).
Полный бэкап это есть полный бэкап, который позволит восстановить работу оборудования, если накосячил.