[?+]: замена оборудования с НЕсименс на сименс
Posted: Tue Feb 06, 2018 9:08 pm
Доброго времени суток. Сразу признаюсь, что я в этом деле полный нуб, читаю конечно Бергера, и ещё кучу всякой литературы, пытаюсь разбираться, но за несколько дней всего не усвоить, а надо… Решил спросить у знающих людей.
Есть автоклав, в нём стоит CPU 315-2DP, который соеденён по ProfiBus с нечеловеческим компом SE-510 фирмы STANGE Electronik. В компе стоит, как я понимаю CP ( PCC-508), OPC и прога ECS2000, всё это тоже фирмы STANGE Electronik. Задача – заменить SE-510 на нормальный комп.
Инфы по продуктам STANGE Electronik ваще ноль, тех. поддержка шлёт к тем, у кого покупалось оборудование, но… Недавно нашлись диски, оставленные немцами 10 лет назад, и там есть PDF-файл, в котором описано, как настроить ECS2000 для связи с PLC через OPC Siemens, а также приложены проект для Step7 и таблица символов . Правда проект какой-то кривой, с неверной аппаратной конфигурацией, но подозреваю , что там важна программа, а конфигурируется по месту.
В общем, был куплен CP 5711. И, наконец, вопрос:
Дано: OPC (не Siemens) – CP PCC 508 (не Siemens) –CPU 315-2DP.
Необходимо сделать: OPC (Siemens) – CP 5711 (Siemens) –CPU 315-2DP.
Прокатит ли вариант, слить с ПЛК проект в Step7, поправить его (прикрутить туда CP5711 и OPC), и залить обратно в ПЛК?
Есть автоклав, в нём стоит CPU 315-2DP, который соеденён по ProfiBus с нечеловеческим компом SE-510 фирмы STANGE Electronik. В компе стоит, как я понимаю CP ( PCC-508), OPC и прога ECS2000, всё это тоже фирмы STANGE Electronik. Задача – заменить SE-510 на нормальный комп.
Инфы по продуктам STANGE Electronik ваще ноль, тех. поддержка шлёт к тем, у кого покупалось оборудование, но… Недавно нашлись диски, оставленные немцами 10 лет назад, и там есть PDF-файл, в котором описано, как настроить ECS2000 для связи с PLC через OPC Siemens, а также приложены проект для Step7 и таблица символов . Правда проект какой-то кривой, с неверной аппаратной конфигурацией, но подозреваю , что там важна программа, а конфигурируется по месту.
В общем, был куплен CP 5711. И, наконец, вопрос:
Дано: OPC (не Siemens) – CP PCC 508 (не Siemens) –CPU 315-2DP.
Необходимо сделать: OPC (Siemens) – CP 5711 (Siemens) –CPU 315-2DP.
Прокатит ли вариант, слить с ПЛК проект в Step7, поправить его (прикрутить туда CP5711 и OPC), и залить обратно в ПЛК?