Page 1 of 1

Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Wed Jan 24, 2018 11:44 am
by egn_voronov
Здравствуйте, делая выгрузку с помощью TIA v13 proffesional вылезла ошибка

the online module 6es7 does not support uploading

читал что у TIA проблемы с совместимостью, что чем старее прошивка тем меньше элементов можно выгрузить, отсюда вопросы.
Сразу скажу что узнать с помощью какой версией степа проект загружался нельзя.

Какой версией степа пользоваться что бы выгрузить проект с прошивкой процессора 2.2?
Все ли получиться скопировать?
Также нужно выгрузить проект с HMI KTP600 basic mono, все ли получиться или там тоже могут возникнуть проблемы?

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Wed Jan 24, 2018 12:39 pm
by CoMod
Посмотри тему viewtopic.php?f=9&t=25677

По панели всё более трагично - можно скачать образ для закачки на идентичную панель... в панели только образ исполняемого файла.
Для написания проекта с 0 может помочь декодер образов Analyzer for FlexRT viewtopic.php?f=37&t=21938

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Wed Jan 24, 2018 2:26 pm
by egn_voronov
Спасибо за ответ) на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Wed Jan 24, 2018 3:05 pm
by CoMod
egn_voronov wrote:на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?
В составе Портала есть программа ProSave, которая как раз предназначена делать образы панелей на комп.
Также есть вариант сохранить образ из Менеджера Винды самой панели на карту памяти или USB флешку.
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Wed Jan 24, 2018 3:10 pm
by egn_voronov
спасибо за ответ, завтра буду пробовать)

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Thu Jan 25, 2018 10:49 am
by egn_voronov
вообщем пробовал через TIA portal v11 sp2 update5, контроллер (его модель на скрине) определился но кнопка upload device не активна, создавал пустой проект нажимал на device and networks и пробовал выгрузить но кнопка upload device все равно не доступна в чем может быть проблема? (wow)

Image
Image

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Thu Jan 25, 2018 2:51 pm
by sania
встань на имя проекта
online -> upload station as new device

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Thu Jan 25, 2018 4:20 pm
by egn_voronov
нету в step v11 такой кнопки
Image

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Wed Mar 14, 2018 9:42 am
by nicss
Попробуйте, может так получится https://www.youtube.com/watch?v=5BSrjgYKIjk&t=416s

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Posted: Mon Oct 15, 2018 9:27 am
by Dijio
Необходимо добавить в проект Unspecified CPU 1200(6es7 2xx-xxxxx-xxxx) после этого upload station as new device должна стать активной.