PostPosted: Wed Jan 24, 2018 2:44 pm 

Joined: Wed Jan 24, 2018 2:32 pm
Posts: 6
Здравствуйте, делая выгрузку с помощью TIA v13 proffesional вылезла ошибка

the online module 6es7 does not support uploading

читал что у TIA проблемы с совместимостью, что чем старее прошивка тем меньше элементов можно выгрузить, отсюда вопросы.
Сразу скажу что узнать с помощью какой версией степа проект загружался нельзя.

Какой версией степа пользоваться что бы выгрузить проект с прошивкой процессора 2.2?
Все ли получиться скопировать?
Также нужно выгрузить проект с HMI KTP600 basic mono, все ли получиться или там тоже могут возникнуть проблемы?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 3:39 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3382
Location: Russia
Посмотри тему viewtopic.php?f=9&t=25677

По панели всё более трагично - можно скачать образ для закачки на идентичную панель... в панели только образ исполняемого файла.
Для написания проекта с 0 может помочь декодер образов Analyzer for FlexRT viewtopic.php?f=37&t=21938


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 5:26 pm 

Joined: Wed Jan 24, 2018 2:32 pm
Posts: 6
Спасибо за ответ) на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 6:05 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3382
Location: Russia
egn_voronov wrote:
на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?
В составе Портала есть программа ProSave, которая как раз предназначена делать образы панелей на комп.
Также есть вариант сохранить образ из Менеджера Винды самой панели на карту памяти или USB флешку.
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs/document/58876345/how-do-you-backup-restore-with-a-comfort-panel-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 6:10 pm 

Joined: Wed Jan 24, 2018 2:32 pm
Posts: 6
спасибо за ответ, завтра буду пробовать)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 25, 2018 1:49 pm 

Joined: Wed Jan 24, 2018 2:32 pm
Posts: 6
вообщем пробовал через TIA portal v11 sp2 update5, контроллер (его модель на скрине) определился но кнопка upload device не активна, создавал пустой проект нажимал на device and networks и пробовал выгрузить но кнопка upload device все равно не доступна в чем может быть проблема? (wow)

Image
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 25, 2018 5:51 pm 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1126
встань на имя проекта
online -> upload station as new device


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 25, 2018 7:20 pm 

Joined: Wed Jan 24, 2018 2:32 pm
Posts: 6
нету в step v11 такой кнопки
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 12:42 pm 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 22
Попробуйте, может так получится https://www.youtube.com/watch?v=5BSrjgYKIjk&t=416s


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Oct 15, 2018 12:27 pm 

Joined: Mon May 14, 2018 1:45 pm
Posts: 3
Необходимо добавить в проект Unspecified CPU 1200(6es7 2xx-xxxxx-xxxx) после этого upload station as new device должна стать активной.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version