[?]: отсутсвующий функционал в выгруженном проекте TIA
Posted: Thu Nov 09, 2017 1:20 pm
Добрый день коллеги!
Столкнулся на днях с такой непоняткой: диагностировал несложную систему управления построенную на S7-1214. Исходника программы не было - выгрузил из контроллера.
Аппаратная конфигурация почему то не выгрузилась. Конфигурация самого контроллера выгрузилась, а подсоединенные к нему 2 модуля вв - нет.
При этом компиляция проекта проходит успешно.
При этом адресное пространство вв данных модулей в программе используется...
В дополнение к этому, алгоритм работы оборудования выполняет функционал отсутсвующий в программе: в 13 ч каждых суток запускается отдельный алгоритм (назовем его промывкой).
Сам алгоритм промывки прописан, а вот его запуск (каждые сутки в 13 часов) отсутсвует...
В программе нет никаких ОВ прерываний по времени, таймеров и пр...
При сравнивании оффлайн и онлайн проектов - отличия отсутсвуют, все зелененькое.
Подскажите могут ли быть какие то скрытые блоки в программах? Если да, то как их можно увидеть и посмотреть?
проект TIA 13
Столкнулся на днях с такой непоняткой: диагностировал несложную систему управления построенную на S7-1214. Исходника программы не было - выгрузил из контроллера.
Аппаратная конфигурация почему то не выгрузилась. Конфигурация самого контроллера выгрузилась, а подсоединенные к нему 2 модуля вв - нет.
При этом компиляция проекта проходит успешно.
При этом адресное пространство вв данных модулей в программе используется...
В дополнение к этому, алгоритм работы оборудования выполняет функционал отсутсвующий в программе: в 13 ч каждых суток запускается отдельный алгоритм (назовем его промывкой).
Сам алгоритм промывки прописан, а вот его запуск (каждые сутки в 13 часов) отсутсвует...
В программе нет никаких ОВ прерываний по времени, таймеров и пр...
При сравнивании оффлайн и онлайн проектов - отличия отсутсвуют, все зелененькое.
Подскажите могут ли быть какие то скрытые блоки в программах? Если да, то как их можно увидеть и посмотреть?
проект TIA 13