Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT

Posted: Wed Oct 25, 2017 4:53 am
by Mzman
Здравствуйте.
Связь между контроллерами CPU 319 делаю с помощью блоков FB14"GET" и FB15"PUT" (в NetPro настроено S7Connection).
Но такой способ не подходит,если хочу прочитать данные с CP343-1.
Может надо использовать не PUT и GET?
Буду благодарен за подсказку и по возможности за ссылку на документацию.

Re: Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT

Posted: Thu Oct 26, 2017 6:50 am
by Mzman
Разобрался.
В NetPro,в свойствах s7Connection->Address details->Partner->Rack/Slot нужно указать 0,2(местоположение CPU).
Хотя CP 343-1 установлена в слот 4 (0,4). - Это настройки Partner.
Rack/slot 0,4 - это настройки Loacal, и CP 343-1 там действительно установлена в слот 4.
В общем не понятно,но работает.