[?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Tue Oct 24, 2017 6:22 pm
by smnt
Не получается подключиться к контроллеру 412-5HK06-0AB0.
Выдает следующее сообщение:
Нужен ли для программирования Н-контроллера дополнительный пакет (H package)?
Re: Не могу подключиться к S7-400H
Posted: Tue Oct 24, 2017 6:53 pm
by CoMod
Дополнительный пакет не нужен.
Странные адреса в проекте.
Проект чей то или это личный первый опыт ?
Нужны копии экранов HWConfig и Connections
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Posted: Tue Oct 24, 2017 7:20 pm
by smnt
Нет, проект не мой. Но мне его ПНР-ить. До этого с 400-ми не сталкивался.
Какие именно параметры интересуют?
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.1.3
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Posted: Tue Oct 24, 2017 8:13 pm
by CoMod
При правильных настройках не должно быть проблем связи
Конnроллер нулёвый из коробки и это первая попытка залить или там уже всё залито ?
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Posted: Tue Oct 24, 2017 8:26 pm
by smnt
Как мне сказали, в контроллер ничего не загружали. Т. е. должен быть нулевым...
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Posted: Tue Oct 24, 2017 8:47 pm
by CoMod
Значит первым делом надо проинизиализировть их IP по МАС адресам на мордах.
есть специальная утилита
Primary Setup Tool (PST) version V4.2 HF1, 4.2 and 4.1 for setting addresses of SIMATIC NET Industrial Ethernet products available as download
https://support.industry.siemens.com/cs ... s-download
или это сделать по МАС адресам на мордах, выбрав ISO протокол для своей карты...
затем уже протокол поменять на TCP/IP
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Wed Oct 25, 2017 3:00 am
by sania
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.1.3
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
адресация неправильная должно быть так-то так:
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.2.2
IP CP - 192.168.1.3 и 192.168.2.3
профтнету нужен один сабнет
первый даунлоад надо делать из хардвера а не из симатик менеджера
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Wed Oct 25, 2017 2:31 pm
by smnt
Контроллер прогрузил, всем спасибо.
Правда при каждом подключении к ПЛК выскакивает это сообщение почему то...
Еще вопрос.
Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Wed Oct 25, 2017 4:19 pm
by CoMod
smnt wrote:Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
https://support.industry.siemens.com/cs ... -h-station
и разберись с адресами - в примере
IP addresses in example
• CPU_1: 192.168.0.130
• CPU_2: 192.168.0.131
• панель : 192.168.0.3
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Wed Oct 25, 2017 4:28 pm
by smnt
В этом примере панель подключается не к ПЛК, а к коммуникационным процессорам.
Это принципиально?
А то у меня коммуникационники для связи с верхним уровнем...
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Wed Oct 25, 2017 4:39 pm
by CoMod
Как и в случае с Профибусом можно подключать напрямую к встроенному Эзернету.
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Thu Oct 26, 2017 6:23 pm
by smnt
Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Thu Oct 26, 2017 8:12 pm
by CoMod
smnt wrote:Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba10-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba70-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1lb00-0xa0
Самое смешное бывает, когда при ПНР узнают про заднюю активную шину
http://s7detali.narod.ru/ET200M/YLink.html
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Thu Oct 26, 2017 8:44 pm
by smnt
Это все я видел. Там нет нормальной документации на модули (с описанием светодиодов).
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Thu Oct 26, 2017 8:54 pm
by CoMod
smnt wrote:Это все я видел. Там нет нормальной документации на модули (с описанием светодиодов).
там всё нормально.
у тебя явно что то не получается => ты конкретизируй свои проблемы и формулируй вопросы со всеми подробностями,
а не пытайся свалить свою тень на сименовский плетень
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Thu Oct 26, 2017 9:07 pm
by smnt
Эта таблица не для моих модулей. Нет светодиода "ACT".
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Posted: Fri Oct 27, 2017 7:06 am
by CoMod
smnt wrote:Эта таблица не для моих модулей. Нет светодиода "ACT".
Информация для служебного использования ленивым не доступна