PostPosted: Fri Oct 13, 2017 5:22 pm 

Joined: Thu Oct 22, 2015 9:26 pm
Posts: 16
Здравствуйте коллеги!

Имеется CPU 315 и CP343-1. Сконфигурировал ранее 7 TCP connection (с одним и тем же IP адресом, по разным портам, с 2000 по 2006)- по ним обмен происходит - всё ОК.
понадобилось еще одно соединение на тот же IP адрес, порт 2007 - сконфигурировал, загрузил через HW Config - соединение не появилось.
сталкивался ли кто-нибудь с подобным? В Чём может быть причина?

Image

Image

Image

Sat Oct 14, 2017 5:11 pm
i decided it. I loaded the folder "System Data" - then all is OK.