версия PCS 8.2 на входе ноль на выходе канального драйвера пол шкалы, подскажите что не так делаю
скрин: https://ibb.co/nFhmKQ


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Sep 17, 2017 6:56 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3069
Location: Russia
IW и PIW это разные адреса
у тебя в симуляторе IW
попробуй в нём задать значение в PIW


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Sep 17, 2017 7:06 pm 

Joined: Sun Sep 10, 2017 3:19 pm
Posts: 8
CoMod wrote:
IW и PIW это разные адреса
у тебя в симуляторе IW
попробуй в нём задать значение в PIW


не помогло, изначально адреса писал PIW но при компиляции были предупреждения и он не делал генерировал связи драйверов, поменял на IW предупреждения ушли, связи появились но появилась такая проблема. https://ibb.co/bLbGm5


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Sep 18, 2017 8:09 am 

Joined: Sun Sep 10, 2017 3:19 pm
Posts: 8
разобрался! спасибо за помощь.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version