Author:  vhodotaev [ Wed Sep 13, 2017 3:42 pm ]
Post subject:  Диагностика портов scalance 200й серии

Всем доброго времени,

Есть задача вывести индикацию состояния портов на экран схемы автоматизации сети предприятия. Т.к. скалансов много и когда разваливается оптическое кольцо или ещё чего вся сеть падает потом восстанавливается, но для нахождения неагтивного порта сейчас приходится искать по веб мордам или в диагностике.

Мастер profinet io выступает cp443-1 головной контроллер cpu414-2 dp.

Пробовал sfc51. Не удачно. Наткнулся в описании скалансов на Запись данных (Data record) 202. И там содержиться информация по портам. Однако не пойму как её выгрузить. Может кто сталкивался. Спасибо.

Author:  CoMod [ Wed Sep 13, 2017 7:56 pm ]
Post subject:  Re: Диагностика портов scalance 200й серии

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109483256/how-do-you-read-out-the-status-of-an-mrp-ring-in-the-user-program-of-the-cpu-in-step-7-v5-x

https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=scalance%20diagnostics%20data&dtp=Faq&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=ru-RU