имеется контроллер CPU 1511-1 PN с паролем на чтение/запись. Шансов получить пароль нет. Если заменить карту памяти контроллера будет ли доступ к записи новой программы?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Sep 06, 2017 1:24 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3084
Location: Russia
При вставке новой карты ВСЯ конфигурция должна считаться с новой карты.

Перед экспериментами со старой/новой картой советую снять её двоичный образ программой WinHex, так как специфичные контрольные суммы конкретной сименовской карты есть только на ней... в двух местах: в файле crdinfo.bin и в конце диска... без этой информации кокретную карту будет не восстановить
http://s7detali.narod.ru/MMC/SMC.html


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Sep 06, 2017 4:24 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 483
Location: Russia
При смене карты контроллер сравнивает номера карты и стирает ВСЕ, что им было нажито и сохранено в собственных закромах.
Я так иногда стираю контроллер, когда он сопротивляется.
Однако надо помнить, что, если вставить старую карту, то контроллер уже будет считать ее новой.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version