Какой СР 343 нужен S7-314 для обмена 3-х ПЛК ?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Yuri7811
Posts: 2
Joined: Wed Aug 30, 2017 5:48 pm

Какой СР 343 нужен S7-314 для обмена 3-х ПЛК ?

Post by Yuri7811 » Wed Aug 30, 2017 6:24 pm

Подскажите пожалуйста.

Необходимо связать три контроллера по профинету - один IM 151-8 PN/DP ((151-8AB01-0AB0) - управляющая станция ) и два S7-314 CPU314 ((314-1AF10-0AB0) - станки ) .
Необходимо чтобы контроллеры обменивались блоками данных примерно один раз в секунду.
С IM 151-8 PN/DP все понятно, а для CPU314 видимо необходимо докупить СР.


Вопрос:
1) Какие СР подойдут для данной задачи (СР 343-1 lean) ?
2) Один из контроллеров должен быть Мастером (кто из них) или это не принципиальною? т.к. IM 151-8 PN/DP включен всегда , а CPU314 +СР поочередно и периодически выключаются.

Заранее благодарю.

serg_58
Posts: 99
Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
Location: Russia

Re: Какой СР 343 нужен S7-314 для обмена 3-х ПЛК ?

Post by serg_58 » Sat Sep 02, 2017 7:23 am

343 lean подойдёт. Основное требование, поддержка S7 connection. На контроллере применяешь функции PUT и GET. На каком PLC их пропишешь, тот и мастер.

Yuri7811
Posts: 2
Joined: Wed Aug 30, 2017 5:48 pm

Re: Какой СР 343 нужен S7-314 для обмена 3-х ПЛК ?

Post by Yuri7811 » Sun Sep 03, 2017 11:04 am

Огромное спасибо :D