Page 1 of 1

S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения кабеля

Posted: Fri Aug 25, 2017 11:02 am
by djon-smit
Здравствуйте!
Имеется сеть профибас.
Контроллер установлен в середине сети.
Во входящей (подключение на разъём Profibus контроллера) ветке три модуля (сканеры другого производителя) профибас, в выходящей два модуля.
После механического повреждения кабельной цепи в которой проложен кабель профибас выходящей ветки два модуля пропали из сети (не обнаруживались средствами HW Config, на сканерах светодиод состояния сети горел красным).
После проверки кабеля – прозвонили – ОК, но вырезали подозрительный участок и спаяли (в том числе и экран).
При подключении этих сканеров в сеть один из них обнаруживается в сети, второй нет.
Также пропадает сканер из входящей ветви (не последний).
Сейчас оставили подключили только один сканер в отходящей ветви, включили на нем терминатор.
Такая же проблема – тот же сканер из входящей ветви пропадает, а сканер в выходящей также не обнаруживается.
Если же переключить входящий и отходящий кабель на разъеме профибас на контроллере, то при включении на разъеме терминатора сканер в поврежденной ветви определяется.
Если терминатор отключить, то пропадает, и пропадает также один сканер (один и тот же) в исправной ветви.
Адрес профибас для сканеров в поврежденной ветви поменял в HW Config, загрузил. Ситуация не изменилась.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой? В чем может быть причина?

************** Решение проблемы 31 августа **********
djon-smit Решение проблемы 31 августа wrote:
CoMod wrote:Попробуй снизить скорость до 512 ... 115 кбит... при ухудшении качеств кабельной линии иногда помогает
уменьшил скорость до 500кб/с - сеть восстановилась.
буду менять поврежденный участок кабеля.

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Fri Aug 25, 2017 6:01 pm
by CoMod
Скорость сети какая ?
Можно попробовать уменьшить скорость.
Проложить нормальный кабель взамен поврежденного.

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Sat Aug 26, 2017 7:59 am
by djon-smit
скорость 1.5Мб/с
кабеля нет в резерве. пока не заказывал, т.к. непонятно, сколько нужно будет кабеля. Рассматриваю вариант подключения всех сканеров в одну ветвь (понадобится больше кабеля, причем для подвижных приемников) Но пробовал подключить сканер небольшим куском кабеля ПВС непосредственно в шкафу - результат тот же.

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Sat Aug 26, 2017 8:15 am
by CoMod
Попробуй снизить скорость до 512 ... 115 кбит... при ухудшении качеств кабельной линии иногда помогает

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Sat Aug 26, 2017 4:59 pm
by Dfcz
Кабель можно брать любой экранированный. Мы кладем кабелей много всяких даже не заморачиваемя, если скорость не выше 1.5 Мб\сек.
Похожих ситуаций было много, сначала надо успокоиться, передохнуть, вернуть все взад и снова определиться с проблемой.
Первым делом ПЛК поставить в стоп, что бы программа не вмешивалась (если ПЛК становится в стоп и программа не выполняется в вашем аварийном случае).
Вторым делом : если все работало до аварии, значит проблема ТОЛЬКО в кабеле, значит не надо менять адреса и конфигурацию сети!!!
П.С. Не понял выражения "входящий, выходящий"?

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Sun Aug 27, 2017 12:18 pm
by djon-smit
входящий - на разъеме профибас (если его открыть) слева, выходящий - справа. Выходящий можно отключить, включив на разъеме терминатор.

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Sun Aug 27, 2017 4:17 pm
by Dfcz
Тогда не имеет смысла их обозначать, потому что в сети это не имеет никакого значения.

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Mon Aug 28, 2017 3:59 am
by quqdron
Советую заменить кабельный разьм, бывали проблемы.

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Mon Aug 28, 2017 6:43 am
by Dfcz
Если кабелей и разъемов нет, то можно пробовать переставлять местами, что бы найти, где проблема.

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Posted: Thu Aug 31, 2017 7:06 am
by djon-smit
уменьшил скорость до 500кб/с - сеть восстановилась.
буду менять поврежденный участок кабеля.