Page 1 of 1

Передача данных через Modbus

Posted: Wed Aug 16, 2017 9:07 am
by druwa
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём данных можно передать через Modbus TCP из контроллера на базе процессора Siemens S7317-2PN/DP в РСУ Honeywell?
Заказчик хочет передавать около 2000 сигналов: 400 FLOAT, 800 INT, 800 BOOL.
Насколько я нашёл по документации,что передавать можно не более 800 Coils и 100 Holding Registers. Этого однозначно не хватит.
Подскажите, каким образом в принципе возможно передавать такой объём данных?
Спасибо

Re: Передача данных через Modbus

Posted: Wed Aug 16, 2017 3:07 pm
by Usver
В принципе, AG_SEND может передать такое количество данных. А вот отловит ли их приемник - это другой вопрос.
S7300:

- With the latest versions of the Ethernet CPs, only program blocks AG_SEND and AG_RECV are used; data with a length of up to 8192 bytes can be transferred.