PostPosted: Wed Aug 16, 2017 12:07 pm 

Joined: Wed Jul 07, 2010 10:48 pm
Posts: 9
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём данных можно передать через Modbus TCP из контроллера на базе процессора Siemens S7317-2PN/DP в РСУ Honeywell?
Заказчик хочет передавать около 2000 сигналов: 400 FLOAT, 800 INT, 800 BOOL.
Насколько я нашёл по документации,что передавать можно не более 800 Coils и 100 Holding Registers. Этого однозначно не хватит.
Подскажите, каким образом в принципе возможно передавать такой объём данных?
Спасибо


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Aug 16, 2017 6:07 pm 

Joined: Fri Feb 24, 2012 11:28 am
Posts: 61
В принципе, AG_SEND может передать такое количество данных. А вот отловит ли их приемник - это другой вопрос.
Quote:
S7300:

- With the latest versions of the Ethernet CPs, only program blocks AG_SEND and AG_RECV are used; data with a length of up to 8192 bytes can be transferred.