Панель оператора МР377 touch12 и ET200S( 6ES7 151-1AA05-0AB0 система распределенного ввода-вывода).
Необходимо заменить AI 6ES7134-4JB510AB0 на 6ES7 134-4GB11-OABO.
При Upload проекта в Step7- error (d401) information function unavailable.
На программаторе установлены Step7v5.5, WinAC RTX 2010 v4.6.
Backup проекта нет.
Какие настройки необходимо выбрать в WinAC и возможно ли выгрузить проект или hardware из Step7.

Re: [?]: Upload hardware

Posted: Sat Jun 24, 2017 11:44 am
by CoMod
на панели установлена WinAC MP ?
и панель используется в качестве контроллера к которому по Профибус подключена станция ввода/вывода ?

наводящие ответы по теме WinAC MP
https://support.industry.siemens.com/cs ... c&lc=ru-RU
WinAC MP 2008 is released for WinCC flexible 2008 only in Windows XP and does not run in Windows 7.
в панель обычно загружается уже скомпилированный "ЕХЕ" проект, который выгрузить для редактирования невозможно - нужен исходник.

Re: [?]: Upload hardware

Posted: Sat Jun 24, 2017 12:48 pm
by snikolay2015
К сожалению нет возможности посмотреть установлена ли на панели WinAC MP . Посмотрю на следующей недели. Необходим WinAC MP для работы с панелью МР377?Возможно ли проект скопировать в виндовс панели?

Re: [?]: Upload hardware

Posted: Sat Jun 24, 2017 8:52 pm
by CoMod
пояснения с картинками об WinAC MP на примере визуализации Протул (аналогично для Флекса)
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
можно ли скачать загруженную в панель с WinAC MP программу Степ7 не знаю... не пробовал.