 Post subject: [?]: Upload hardware
PostPosted: Sat Jun 24, 2017 2:01 pm 

Joined: Mon Aug 22, 2016 12:10 am
Posts: 5
Панель оператора МР377 touch12 и ET200S( 6ES7 151-1AA05-0AB0 система распределенного ввода-вывода).
Необходимо заменить AI 6ES7134-4JB510AB0 на 6ES7 134-4GB11-OABO.
При Upload проекта в Step7- error (d401) information function unavailable.
На программаторе установлены Step7v5.5, WinAC RTX 2010 v4.6.
Backup проекта нет.
Какие настройки необходимо выбрать в WinAC и возможно ли выгрузить проект или hardware из Step7.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: [?]: Upload hardware
PostPosted: Sat Jun 24, 2017 2:44 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3005
Location: Russia
на панели установлена WinAC MP ?
и панель используется в качестве контроллера к которому по Профибус подключена станция ввода/вывода ?

наводящие ответы по теме WinAC MP
https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=WinAC%20MP&dtp=Faq&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=ru-RU
Quote:
WinAC MP 2008 is released for WinCC flexible 2008 only in Windows XP and does not run in Windows 7.


в панель обычно загружается уже скомпилированный "ЕХЕ" проект, который выгрузить для редактирования невозможно - нужен исходник.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: [?]: Upload hardware
PostPosted: Sat Jun 24, 2017 3:48 pm 

Joined: Mon Aug 22, 2016 12:10 am
Posts: 5
К сожалению нет возможности посмотреть установлена ли на панели WinAC MP . Посмотрю на следующей недели. Необходим WinAC MP для работы с панелью МР377?Возможно ли проект скопировать в виндовс панели?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: [?]: Upload hardware
PostPosted: Sat Jun 24, 2017 11:52 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3005
Location: Russia
пояснения с картинками об WinAC MP на примере визуализации Протул (аналогично для Флекса)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/21303119/how-do-you-configure-a-winac-mp-controller-(step-7-and-protool)-with-profibus-connection-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
можно ли скачать загруженную в панель с WinAC MP программу Степ7 не знаю... не пробовал.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version