plcforum.uz.ua

International PLC Forum
It is currently Wed Sep 20, 2017 3:17 am

All times are UTC + 3 hours


Forum rules


Please click here to view the forum rules



Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
PostPosted: Fri Jun 23, 2017 11:33 pm 

Joined: Fri Jun 23, 2017 11:30 pm
Posts: 2
Конфигурация: 2 резервируемых (дублируемых) S7-400, PCS 7, загружаю с АРМа, который связан с ними по сети Ethernet, так же на АРМе крутится проект WinCC.
изменяю ПО в Step 7 в режиме оффлайн (добавление FC, DB, блоков FBD/LAD в существующие FC и OB),
данные сохраняются в проекте,
но после загрузки ПО в контроллер и входа в режим онлайн вижу что НИКАКИЕ изменения не сохранились и не загрузились,
загрузилась старая программа без изменений, никаких ошибок при компиляции/загрузке не возникает. MRES не помог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jun 24, 2017 12:09 am 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3005
Location: Russia
Процесс непротиворечивой заливки программы в контроллеры S7-400H описан в русской документации
https://yadi.sk/d/TbF7up0DvgrF3
Система автоматизации S7-400 H, Отказоустойчивые системы
11_Modifying_r.pdf


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 26, 2017 6:31 pm 

Joined: Fri Jun 23, 2017 11:30 pm
Posts: 2
CoMod wrote:
Процесс непротиворечивой заливки программы в контроллеры S7-400H описан в русской документации
https://yadi.sk/d/TbF7up0DvgrF3
Система автоматизации S7-400 H, Отказоустойчивые системы
11_Modifying_r.pdf



Спасибо большое


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version