[?+]: Проблемы в сети Profibus с модулями ABB
Posted: Wed Jun 21, 2017 6:05 pm
by snikolay2015
Пакет PCS7. проблема постоянные обрывы по Profibus
c ячейками ABB( блоки контроля и управления M-101P).
Подскажите пожалуйста программные и аппаратные методы диагностики шины Profibus.
Re: Обрывы Profibus
Posted: Thu Jun 22, 2017 6:48 am
by CoMod
Светодиод BF =BusFault
и OB обработок ошибок доступа к периферии могут указать адрес сбоящего устройства
Покажи конфигурацию сети HWConfig
расстояния, скорость
кабель фирменный или телефонная лапша
один модуль АВВ Профибус для АВВ УПП у меня как то в состоянии поставки заглючил, поменяли на здоровый.
Re: Обрывы Profibus
Posted: Sat Jun 24, 2017 10:37 am
by snikolay2015
Спасибо за совет.
Проблема решилась заменой ячейки АBB (блок контроля и управления М-101Р) .
В начале обрыв по profibus 2 ячеек не более 1 секунды,через 12 часов недоступны 14 ячеек(вся подсеть после репитора).
Методом вкатывания и выкатывания была обнаружена дефектная ячейка.