День добрый!
Возникла такая проблемка, есть один десктоп и 2 ноута, проект один и тот-же, разрешение проекта/монитора на всех компах одинаковое 1920Х1080, настройки Портала то-же, но если в режиме разработки и там и там все в норме, то в режиме симуляции/исполнения на обоих ноутах изображение искажается (на десктопе все ОК), и если съезжание шрифтов еще как-то можно терпеть то с манометром(Gauge) - полная беда, причем при подключении десктопного монитора к ноуту ситуация никак не улучшается. Либо где-то какую-то настройку я не вижу, либо еще чего.
Десктоп:
Image
Ноуты:
Image
Может кто подскажет в чем проблема.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 09, 2017 11:50 am 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3005
Location: Russia
Размер системного шрифта ?
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/13899072


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 09, 2017 12:34 pm 

Joined: Mon Dec 15, 2014 1:48 pm
Posts: 4
Спасибо Добрый Человек!
Вследствие уже немолодого зрения на обоих ноутах стояло увеличение 125%, а на десктопе с 27" мне нормально и 100%, а я даже и не подумал об этой "мелочи" (h) .


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version