Какие существуют критерии оценки качества сигнала?
Например есть сигнал получаемый от датчика, если за пределы 4-20 выходит, значение не используется, самое простое и везде реализованное...
Как еще можно оценить сигнал, чтобы использовать его как сигнал для задания расхода на pid регуляторе?
Может стандартное что нибудь подскажите?
Кто нибудь может подсказать? Готовые примеры приветствуются.
Я думаю всем будет интересно почитать (новичкам).


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 15, 2017 10:41 am 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 148
Location: Russian Federation
Для этого есть стандарт NAMUR NE43. Производители датчиков стараются его придерживаться.