Прошу помощи. Подскажите пожалуйста в чем загвоздка
сделал проект для панели и контроллера при подключенных кабелях загрузки (PPI Cable и Download к компу,
port 1 или port 0 соединяю с портом PLC панели ) всё работает, связь между панелью TouсhWin TP-560L и контроллером есть,
но как только отсоединяю любой из кабелей от компа панель теряет связь с контроллером (кабель соединения между контроллером и панелью естественно не трогаю)
в чем может быть дело?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 15, 2017 10:16 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 2998
Location: Russia
Фотку кабелей и их разъёмов выложи.
Терминатор на концах кабелей надо активировать
viewtopic.php?t=12962&p=63651#p63651


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 15, 2017 11:00 pm 

Joined: Tue Apr 15, 2014 3:43 pm
Posts: 3
Для Simatic S7-200 кабель PPI, USB-COMM на HL-340,
а для кабеля: панель>>>PC (COMM),
PLC>>>панель делал согласно схемам указанным в мануале
Image

тут фото https://cloud.mail.ru/public/KGus/ojccbvS7v


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Mar 16, 2017 6:03 pm 

Joined: Tue Apr 15, 2014 3:43 pm
Posts: 3
Всё разобрался, распаял новые разъемы и все работает. Оказывается даже в новых может быть брак.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version