[?+]: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Alexandr_83
Posts: 3
Joined: Tue Apr 15, 2014 12:43 pm

[?+]: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by Alexandr_83 » Wed Mar 15, 2017 6:39 pm

Прошу помощи. Подскажите пожалуйста в чем загвоздка
сделал проект для панели и контроллера при подключенных кабелях загрузки (PPI Cable и Download к компу,
port 1 или port 0 соединяю с портом PLC панели ) всё работает, связь между панелью TouсhWin TP-560L и контроллером есть,
но как только отсоединяю любой из кабелей от компа панель теряет связь с контроллером (кабель соединения между контроллером и панелью естественно не трогаю)
в чем может быть дело?

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by CoMod » Wed Mar 15, 2017 7:16 pm

Фотку кабелей и их разъёмов выложи.
Терминатор на концах кабелей надо активировать
viewtopic.php?t=12962&p=63651#p63651

Alexandr_83
Posts: 3
Joined: Tue Apr 15, 2014 12:43 pm

Re: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by Alexandr_83 » Wed Mar 15, 2017 8:00 pm

Для Simatic S7-200 кабель PPI, USB-COMM на HL-340,
а для кабеля: панель>>>PC (COMM),
PLC>>>панель делал согласно схемам указанным в мануале
Image

тут фото https://cloud.mail.ru/public/KGus/ojccbvS7v

Alexandr_83
Posts: 3
Joined: Tue Apr 15, 2014 12:43 pm

Re: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by Alexandr_83 » Thu Mar 16, 2017 3:03 pm

Всё разобрался, распаял новые разъемы и все работает. Оказывается даже в новых может быть брак.

Post Reply