plcforum.uz.ua

International PLC Forum
It is currently Thu May 25, 2017 11:10 pm

All times are UTC + 3 hours


Forum rules


Please click here to view the forum rules



Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 
Author Message
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 9:35 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 32
Здравствуйте.
Пытаюсь изучать STL и на простом примере не могу воссоздать на LAD небольшой фрагмент из STL.



Code:
CLR   
      O(   
      A     #In_1
      FN    #In_1_fn
      )     
      O(   
      A     #In_2
      FN    #In_2_fn
      )     
      O(   
      A     #In_3
      FN    #In_3_fn
      )     
      A(   
      O     #In_4             
      O     #In_5               
      )     
      =     #Out_1


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 10:29 am 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 136
Location: Russian Federation
Как-то так... http://imgur.com/a/FgSfh


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 10:58 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 32
Я тоже так подумал, но это не правильно.Вот что получилось из вашего примера :

Code:
     A(   
      A     #Forward_key
      FN    #Forward_key_fn
      O(   
      A     #Backward_key
      FN    #Backward_key_fn
      )     
      O(   
      A     #Totman_move
      FN    #Totman_key_fn
      )     
      )     
      A(   
      O     #Start_mode_key
      O     #Man_mode_key
      )     
      =     #Temp_1


И работают эти коды тоже по разному.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 12:23 pm 
Site Admin

Joined: Mon Aug 15, 2011 5:27 pm
Posts: 121
Mzman wrote:
Я тоже так подумал, но это не правильно.Вот что получилось из вашего примера :
Mzman wrote:
Code:
CLR   
      O(     
..............
      )     
      =     #Temp_1

Code:
      A(   
..............
      )     
      =     #Temp_1

Кто написал первый код ?
Mzman wrote:
И работают эти коды тоже по разному.
Как именно по разному - неправильно и правильно ?
Логика на ЛАДе выглядит логичнее,
Image
а вот приведённый фрагмент похож на ручную правку кода из ЛАДа - поэтому впереди появился CLR (заменили А (верхняя ветка) ?) и за ним ИЛИ... что явно нелогично (boom)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 12:58 pm 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 32
Первый код писал сторонний программист.
Это не весь код,а только лишь его часть.
Вопрос не стоит о том,правильно ли он работает или нет.
Задача: воссоздать его на LAD.
И воссозданный LAD перевести в STL (STEP7 View->STL).
Коды исходного кода и воссозданного должны быть идентичными.
Значит и логика их работы тоже будет идентична.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 1:56 pm 
Site Admin

Joined: Mon Aug 15, 2011 5:27 pm
Posts: 121
в ЛАДе нет команды CLR и её назначение в приведённом фрагменте не ясно, также как неясно назначение О(...) после неё
поэтому перевести всё написанное вручную не всегда возможно.
Логика писания постороннего писателя не ясна... приведи копию экрана этой функции с самого начала... даже по её виду можно будет сделать некоторые выводы.
Rex2701 привёл правильный вариант для данного фрагмента - CLR в данном случае не нужна, так как в начале ветки NETWORK это и так автоматом происходит в ЛАДе.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 2:30 pm 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 32
Это FB и он очень большой.В качестве примера привожу первый Network

Code:
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//Формирование сигнала готовности джойстика. Этот сигнал обеспечивает блокировку
//самопроизвольного включения привода передвижения и тормоза при:
//   - выходе из строя связанного с передвижением оборудования,
//   - срабатывании защитных устройств.
//А также запуск передвижения возможен при остановленных барабанах, иначе
//возможно
//перенатяжение или переослабление кабеля при повторных последовательных
//запусках.
      L     DINO;
      T     #DINO;

      CLR   ;
// в момент перевода джойстика из положения "вперёд" или "назад" сбрасываем сигнал Ready_for_control, чтобы
// дальшейшие действия по передвижению были возможны только после установки джойстика в нулевое положение.
      O(    ;
      A     #Forward_key;
      FN    #Forward_key_fn;
      )     ;
      O(    ;
      A     #Backward_key;
      FN    #Backward_key_fn;
      )     ;
      O(    ;
      A     #Totman_move;
      FN    #Totman_key_fn;
      )     ;
      A(    ;
      O     #Start_mode_key; // в наладочном или
      O     #Man_mode_key; // ручном режиме
      )     ;
      =     #Temp_1;

// собираем по "и" всевозможные условия разрешения передвижения.
// есть всевозможные напряжения питания
      AN    #Temp_1; // если нет выключения передвижения "вперёд" или "назад",
      A     #Control_supply;
      A     #Sound_supply;
      A     #Motor_qf;
      AN    #Main_qs_fail;
      A     #Brake_supply;

      AN    #Hardware_fail;
      A(    ; // не в наладочном режиме нет сбоя в работе кабельных барабанов.
      O     #Start_mode_key; // пока уберём.
      ON    #Drum_fail;
      )     ;

// органы управления в нужном состоянии
      A     #Switch_on;

      AN    #Inch_finish; // и не завершено передвижение "толчками"

// рельсовые захваты разжаты
      AN    #Rail_clamp_1_on;
      AN    #Rail_clamp_2_on;
      A     #Rail_clamp_1_off;
      A     #Rail_clamp_2_off;

      A(    ; // в ручном режиме при укладке работает стреловой конвейер.
//      O     #Boom_conveyor_on
      O     #Start_mode_key; //       
//      O     #Auto_mode_key         // в автоматическом режиме стреловой тоже должен работать
      O     #Capture_mode;
      )     ;

//   A(                                // и в ручном режиме при заборе работает роторное колесо
//  O     #Rotor_wheel_on
//  O     #Start_mode_key             //       
//  O     #Auto_mode_key
//  O     #Packing_mode
//  )     

      AN    #Brake_R_overheat;
      AN    #Wind;

// температура масла в редукторах в норме.
      AN    #T_03_LF_M1_ah;
      AN    #T_03_RF_M2_ah;
      AN    #T_03_RF_M3_ah;
      AN    #T_03_LF_M1_al;
      AN    #T_03_RF_M2_al;
      AN    #T_03_RF_M3_al;

// нет столкновения со штабалем и защитные тросы целостны.
      AN    #Hit_left;
      AN    #Hit_right;
      AN    #Protect_rope_left;
      AN    #Protect_rope_right;

      AN    #Mode_change; // и режим работы неизменен в процессе работы в одном из режимов,

// добавляем блокировку включения не из нейтрального положения джойстика.
      A(    ;

      O(    ; // джойстик в нейтральном положении
      O     #Start_mode_key; // в наладочном или
      O     #Man_mode_key; // ручном режиме
      A     #Stop_key;
      AN    #Forward_key;
      AN    #Backward_key;
//      AN    #Brake_drum_on_state        // чтобы следующее передвижение было возможно только после останова барабанов,

// иначе возможно перенатяжение (переослабление) кабеля при запуске.
      )     ;

      O(    ;
      AN    #Forward_auto; // нет сигнала запуска в автоматическом режиме работы
      AN    #Backward_auto;
      A     #Auto_mode_key;
      )     ;

      O     #Ready_for_control;
      )     ;

      SAVE  ;
// не достигнуты пределы передвижения
      AN(   ;
      O     #Start_mode_key; // в наладочном или
      O     #Man_mode_key; // ручном режиме
      A     #Forward_limit;
      A     #Forward_req; // при движении вперёд
      )     ;

      AN(   ;
      O     #Start_mode_key; // в наладочном или
      O     #Man_mode_key; // ручном режиме
      A(    ;
      O     #Backward_limit;
      O     #Backward_lim_switch_freq;
      )     ;
      A     #Backward_req; // при движении назад.
      )     ;

      AN(   ; // при этом стрела по повороту
// не выполняется следующее
      O(    ;
      O     #Sklad_zone_turn; // в зоне складского конвейера
      O     #Left_shtabel; // или в зоне левого штабеля
      A     #Forward_limit_1; // когда машина в зоне узла пересыпки
      =     #Block_turn_left;
      )     ;
      O     #Forward_lim_switch_freq;
      A     #Forward; // и идёт передвижение вперёд
      )     ;

      =     #Ready_for_control;

// --------- Формируем сигналы готовности к передвижению вперёд и назад для ОР.
      A     BR;
      AN    #Forward_limit;
      AN(   ;
      O     #Sklad_zone_turn; // в зоне складского конвейера
      O     #Left_shtabel; // или в зоне левого штабеля
      A     #Forward_limit_1; // когда машина в зоне узла пересыпки
      )     ;
      AN    #Forward_lim_switch_freq;
      =     #Ready_for_forward_OP;

      A     BR;
      AN    #Backward_limit;
      AN    #Backward_lim_switch_freq;
      =     #Ready_for_backward_OP;
// ---------


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 3:15 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 2960
Location: Russia
Весь блок можно переписать в несколько веток LAD.
Предложенный Rex2701 вариант для данного фрагмента правильный.
При применении оператора А в начале он становится визуализированным во всех языках = результат будет идентичным - можешь проверить в симуляторе.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2017 7:05 pm 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 136
Location: Russian Federation
Mzman wrote:
Я тоже так подумал, но это не правильно.Вот что получилось из вашего примера :

...

И работают эти коды тоже по разному.

Я переводил свой LAD в STL, и да, заметил разницу. Но эта разница абсолютно непринципиальна, и вот почему:
1. Для нормального выполнения кода необходимо, чтобы флаг RLO = 1. Именно его проверяет первый оператор "А": (RLO AND BR) = (1 AND 1) = 1.
2. В вашем случае, зачем-то RLO сбрасывается, но следующему оператору "O" на это наплевать и в итоге разницы не будет: (RLO OR BR) = (0 OR 1) = 1.

Если вы считаете, что разница между CLR-O и просто A принципиальна - приведите бОльший кусок кода, где будет видна необходимость такой конструкции.
И соглашусь с выше отписавшимися - подобные конструкции LAD-редактором никогда не генерируются, это явное вмешательство человека.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 21, 2017 11:00 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 32
Я писал,что коды исходного STL и восстановленного LAD работают по разному. На самом деле это так,если из этих кодов делать FC. При FB все работает одинаково.
Всем спасибо.
Хотя мне и не понятно почему на FC коды отрабатывают по разному.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online