Page 1 of 1

Не корректная работа Logo 230 RC

Posted: Sat Sep 24, 2016 4:57 pm
by rpcdcom
Доброе время суток!
Есть оборудование обратный осмос на нем стоит Logo 230 RC. В последнее время стал не корректно работать. Принцип работы оборудования:
1. Он делает сброс воды с резервуара.
2. Потом промывает линию.
3. При достижении нужных параметров, начинает набирать воду в резервуар.
4. В резервуаре стоит 2 поплавка макс и мин уровень, при достижении макс точки он выключает подачу воды в резервуар.
В последнее время он не отключает насос на подачу воды, а начинает включать/выключать его пока не отключишь его в ручную.
Поменял Logo и расширительный модуль результатов не дало.
В чем может быть проблема ?
Заранее благодарен.

Re: Не корректная работа Logo 230 RC

Posted: Sat Sep 24, 2016 7:48 pm
by Aleks333777333
А сигнал с поплавка показывающего нижний уровень, случайно не идет всё время или не появляется периодически, когда уровень уже явно выше?

Но думаю, не видя программы, тут можно только гадать что не так.

Re: Не корректная работа Logo 230 RC

Posted: Sun Sep 25, 2016 3:55 am
by rpcdcom
Не проверял. Могу выложить саму программу не проблема https://yadi.sk/d/n94vssZ6vfWFP
Еще забыл сказать, что если в ручную не выключить насос, где-то через 1-2 минуту он сам запускает весь процесс с начала. И так по кругу.