Имитация step 7+ PlcSim+WinCC 7(входной сигнал)

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
NAIL0101
Posts: 3
Joined: Sat Aug 06, 2016 11:05 am

Имитация step 7+ PlcSim+WinCC 7(входной сигнал)

Post by NAIL0101 » Wed Aug 10, 2016 12:49 pm

Есть step 7, PlcSim, WinCC 7. Вроде связь по MPI настроил. Вроде как всё взаимодействует.Привязываю к кнопке (start) ВЫХОДНОЙ сигнал( прямое cединение или С- Action) , все работает, устанавливается бит в PlcSim и в OB1 тоже.Так же всё работает с битовой памятью "M" Но при привязке к кнопке ВХОДНОГО сигнала "I", в PlcSim и в OB1 нет реакции. Хотя если к кнопке добавить эллипс(включить мигание по тегу) и привязать тот же входной тег и часто нажимать по кнопке , то эллипс немного помигает))))но в ОВ1 цепь то не замкнётся. Что не так??А может так и должно быть??? Наверно мой вопрос окажется для кого то простым и смешным)Но пока вот так........

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Имитация step 7+ PlcSim+WinCC 7(входной сигнал)

Post by Rex2701 » Fri Aug 12, 2016 11:03 am

Контроллер обновляет состояние входных сигналов, читая их из периферии каждый свой цикл.
Кнопка WinCC - это элемент управления, команды. А управление и команды посылаются только через выходы. Не надо связывать то, что для друг друга не предназначено.