Соединение ЕТ200 с контроллером по Profinet

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
vitayulya
Posts: 3
Joined: Mon Aug 01, 2016 5:10 am

Соединение ЕТ200 с контроллером по Profinet

Post by vitayulya » Mon Aug 01, 2016 5:28 am

Возможно ли соединить ЕТ200М (IM153-4) Profinet или ЕТ200S Profinet с контроллером, у которого нет интерфейса Profinet, например с CPU 315-2DP? Может быть через CP343-1 Lean (есть в наличии).? Пожалуйста дайте подробную инструкцию, как это сконфигурировать в HW Config. хотела пояснить, что речь идет о контроллере siemens S7-300. IM 153-4 в HW Config подсоединяется только на линейку Profinet, но её никак не удается вытянуть из CP343-1 в HW Config. какое свойство установить в CP343-1 в HW Config, чтобы у него появилась линейка Profinet? или такая конфигурация не прописывается программно в HW Config, а соединяется физически и все будет работать?

serg_58
Posts: 99
Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
Location: Russia

Re: Соединение ЕТ200 с контроллером по Profinet

Post by serg_58 » Wed Aug 03, 2016 11:25 am

В Вашем случае подойдёт
6GK7343-1EX30-0XE0
Общее описание SIMATIC NET, CP 343-1КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300 К IND. ETHERNET ЧЕРЕЗ ISO И TCP/IP, PROFINET IO-КОНТРОЛЛЕР, ИЛИ PROFINET IO-УСТРОЙСТВО, ВСТРОЕННЫЙ 2Х-ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР ERTEC200, S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV

CP 343-1 Lean работает с PROFINET только как IO-УСТРОЙСТВО.

А вообще всё это можно прочитать в CA01 viewtopic.php?f=9&t=24311

vitayulya
Posts: 3
Joined: Mon Aug 01, 2016 5:10 am

Re: Соединение ЕТ200 с контроллером по Profinet

Post by vitayulya » Thu Aug 04, 2016 4:35 am

спасибо конечно за ответ, но видимо вы не до конца прочли мой вопрос. каталог я и так читала, но соединить эти устройства - контроллер, ком. процессор и ЕТ в HW Config у меня не получилось. проблема вот в чем - IM 153-4 в HW Config подсоединяется только на линейку Profinet, но её никак не удается вытянуть из CP343-1 в HW Config. какое свойство установить в CP343-1 в HW Config, чтобы у него появилась линейка Profinet? CP343-1 Lean уже в наличии и менять его на другой никто не будет.

serg_58
Posts: 99
Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
Location: Russia

Re: Соединение ЕТ200 с контроллером по Profinet

Post by serg_58 » Thu Aug 04, 2016 6:54 am

После вставки CP в HW conf, выделить в нём правой кнопочкой X1 PN-IO, и в списке выделить пунктик Insert PN IO system. Появится сетка. Выделить правой кнопкой сетку, и выбрать insert object, далее по списку. Ну если lean менять не будут, то никак. (no) (no)

vitayulya
Posts: 3
Joined: Mon Aug 01, 2016 5:10 am

Re: Соединение ЕТ200 с контроллером по Profinet

Post by vitayulya » Fri Aug 05, 2016 7:31 am

разобралась. я пробовала соединять по Profinen CP343-1 Lean, так как он был в наличии и у него в свойствах есть вкладка Profinet, однако пункт меню Insert PN IO system недоступен для него. В модели 6GK7343-1EX30-0XE0 и некоторых других пункт Insert PN IO system доступен, и дальше без проблем можно подсоединить к появившейся сети Profinet нужные устройства. Спасибо за подсказку.

Post Reply