PLC C7-633

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

PLC C7-633

Post by Pawel tv » Mon Sep 27, 2021 9:48 pm

Доброго времени суток. Прошу помощи участников форума.
Имеется PLC Simatic C7-633.
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
6ES7633-2BF02-0AE3
C7-633 DP
SIMATIC C7-633 DP,
Complete unit with integrated components: S7-300 CPU 315-2DP, SIMATIC OP7 and IM360, with integrated MPI/PROFIBUS DP interface

Image
При подключении через Step7 в режиме онлайн видно все блоки, но нельзя редактировать т.к. на всех стоит протект.
При попытке сохранить блоки через upload pg процес проходит но блоки не копируются (папка bloks остается пустой).
Новосозданые блоки нормально загружаются и выгружаются, старые ни стереть ни скопировать.
Пробовал сделать общий сброс, загруженные мной блоки стираются а старые остаются.
Подскажите, как можна скопировать или в крайнем случае стереть программу из cpu для загрузки новой. Спасибо.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: PLC C7-633

Post by CoMod » Tue Sep 28, 2021 4:44 am

Копию экрана Симатик Менеджера с перечнем блоков онлайн выложи

Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

Re: PLC C7-633

Post by Pawel tv » Tue Sep 28, 2021 8:14 am

Это?
printscreen
Show
Image[/url]

Image[/url]

Image[/url]

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: PLC C7-633

Post by Rex2701 » Tue Sep 28, 2021 12:17 pm

Это же системные блоки, часть операционной системы SIMATIC'а. Их нельзя удалить.
В остальном я вижу, что контроллер уже пуст, ни одной пользовательской FC/FB/DB не видно.

Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

Re: PLC C7-633

Post by Pawel tv » Tue Sep 28, 2021 2:07 pm

Спасибо за помощь, просто я новичок в этом деле, я думал, что внутренних системных блоков вообще не должно быть видно для глаза . То есть можна спокойно добавлять свои блоки? И ещё вопрос: при создании блока когда даёшь имя для некоторых входов логических элементов пишет что то типа ошибки символов. Может посоветуете хорошую литературу в этом направлении для новичка.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: PLC C7-633

Post by CoMod » Tue Sep 28, 2021 4:47 pm

:anon: Копия экрана с сообщением о проблеме помогает найти причины проблемы
Image

Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

Re: PLC C7-633

Post by Pawel tv » Tue Sep 28, 2021 6:09 pm

Причину ошибки нашел, забыл прописать входы и выходы в hardware

Post Reply