Пропал 332

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
KostasDubna
Posts: 6
Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am

Пропал 332

Post by KostasDubna » Tue Feb 09, 2016 1:56 pm

Добрый день, помогите в беде есть система на 6ES7315-2EH13-0AB0 + 6ES7332-5HF00-0AB0+6ES7331-1KF02-0AB и тд . Неожиданно на 332 загорелся SF, проект изготовитель не даёт, удалённо помочь не может, на заведомо исправную карту менял - всё равно пишет ошибку.
Нет с карты регулируемого выхода 10 вольт. С 315 попытка вручную изменить на другой порт выхода 332 - не помогает. Изготовитель говорит , что диагностика ОК. Почему 332 выходит в ошибку ? Может кто сталкивался с такой проблемой ?

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Пропал 332

Post by CoMod » Tue Feb 09, 2016 4:43 pm

в online посмотреть буфер диагностики процессора
и свойства самого модуля
с копиями экрана в студию

KostasDubna
Posts: 6
Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am

Re: Пропал 332

Post by KostasDubna » Thu Feb 11, 2016 7:47 am

Могу выложить только 26\02.

KostasDubna
Posts: 6
Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am

Re: Пропал 332

Post by KostasDubna » Fri Feb 26, 2016 7:05 am

Есть ноут с S7 5.5. и с портом com 232 + кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0. Не могу установить связь . Какие настройки поставить в S7 для
соединения . Бьюсь 4 день. ( Сейчас пробую на CPU 314 C - 2D, что бы случайно не запороть норм проект на CPU 315). (oo)

adolf81
Posts: 9
Joined: Tue Nov 17, 2015 8:36 am

Re: Пропал 332

Post by adolf81 » Mon Feb 29, 2016 1:08 pm

PC adapter/mpi указываешь номер сом, и экспериментируешь со скоростью MPI

KostasDubna
Posts: 6
Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am

Re: Пропал 332

Post by KostasDubna » Tue Mar 01, 2016 8:35 am

Ставлю PC Adapter ( MPI) кабель MPI на прямую к 232 ноуту меняю скорости то 19200 до 32400, меняю COM 1 или 3.
Ни чего не выходит , пишет нет связи. Могу ли я использовать Нуль модемный rs232 или 232 на USB? И какие адаптеры
нужно ставить на них. ( я ставил разные не помогает ) (h)

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Пропал 332

Post by vlad2006gr » Tue Mar 01, 2016 7:21 pm

KostasDubna wrote:Есть ноут с S7 5.5. и с портом com 232 + кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0
Все вещи нужно называть своими именами, тогда люди будут правильно понимать. Ноут- это PG? В PG на разъем RS232 заведен сигнал MPI- это 5В формата RS485. В обычном ноуте RS232 - +\-12В.
Кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0- это 5м кабель для подключения PG на разъем MPI.
Он не имеет никаких преобразователей уровней внутри.
Image
KostasDubna wrote:на заведомо исправную карту менял - всё равно пишет ошибку.
- в карте (заведомо исправной) есть программа?
Наличие и состояние батарейки?
Список ошибок для 300-го, при которых загорается SF:
  • 1.Аппаратные сбои
    2.Ошибки программирования
    3.Ошибки назначения параметров
    4.Ошибки вычислений
    5.Ошибки синхронизации
    6.Неисправность карты памяти
    7.Неисправность батарейки или отсутствие
    резервного питания при включенном
    электропитании
    8.Сбой/ошибка ввода/вывода (только внешний
    ввод/вывод)
    9.Ошибка при обмене данными
P.S.
кстати, скорости я бы советовал не в com менять а в set pg/pc interface :D

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Пропал 332

Post by vlad2006gr » Wed Mar 02, 2016 4:38 pm

И в догонку. Тут подробно все описано для PC Adapter MPI RS232 6ES7 972-0CA2x-0XA0.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN
Вы таким, как я понял соединяетесь.
Кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 выкинуть, у адаптера не зря мпи шнурок только 30 см. Соединяться только им.
И для этого адаптера только Win XP 32, все что выше- танцы с бубном, и реестром. Плюс версию степа не выше 5,4.
А дальше проверяете кабель, питание 24В, диспетчер устройств на наличие вашего адаптера, драйвера и т.п.
Если все ок, запустите поиск доступных узлов, должен найти ПЛК. Ну и напоследок, стандартная неисправность интерфейсных адаптеров- вылет микросхемы 485 моста или быстродействующих предохранителей перед ней.

KostasDubna
Posts: 6
Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am

Re: Пропал 332

Post by KostasDubna » Thu Mar 03, 2016 12:37 pm

Спс за ответы.
Карта вывода 6ES7332-5HF00-0AB0 не имеет вроде программы, а SF горит на ней.
Ноут обычный с rs 232- наверное поэтому не идёт. (no)
Кабель MPI MPI 6ES7901-0BF00-0AA0- значить не то.
Скорости я менял в PG/PC.

Что посоветуете чтобы сконнектиться с и с 6ES7315-2EH13-0AB0 и с 314с-2DP. 314с-2DP я хочу попользоваться в качестве стенда для перехода к 6ES7315-2EH13-0AB0, а то поломаю. Может лучше через USB, типа 6ES7 972-0CB20- 0XA0 USB-MPI+V2?

KostasDubna
Posts: 6
Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am

Re: Пропал 332

Post by KostasDubna » Thu Mar 03, 2016 12:53 pm

Тут предлагают USB-Adapter-CN, что скажите ?

SLon
Posts: 61
Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
Location: Russia SPb

Re: Пропал 332

Post by SLon » Fri Mar 04, 2016 2:58 pm

... обычно всё бывает проще...
на выходе или ОБРЫВ или К.З., а в железе прописано,
состояние контролировать, вот и имеем - загорелся SF...
...начни с проверки внешних цепей...