Вопрос начинающего по S7-1200

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Вопрос начинающего по S7-1200

Post by a_gricaj » Fri Sep 11, 2015 8:22 pm

Всем доброго времени суток!
С серией 1200 сталкивался только раз в жизни и поэтому есть вопросы.

Стоит задача сделать проект (элеватор - около 40 транспортеов, около 20 задвижек, 10 раздаток, около 30 вентиляторов; в качестве HMI - МастерСкада) на оборудовании Сименс с минимальными финансовыми вложениями.
Емкость проекта DI=352 и DO=176.
Подобрал оборудование S7-1200 - Image
Планирую использовать в качестве мастера CPU 1215C, а в качестве ведомых два CPU 1214C, и есть вопросы:
1. Правильно ли я подобрал оборудование и в полном ли объеме? Работоспособна ли эта конфигурация с одним мастером и двумя ведомыми?
2. Есть ли смысл использовать в качестве мастера CPU 1215C может хватит и CPU 1214C?
3. Достаточно ли одной "флешки" в мастере для хранения программы?
4. Есть ли еще какие то "подводные камни"?
5. Возможно ли еще удешевить подобную систему?

Disaipls
Posts: 2
Joined: Wed Jun 17, 2015 10:38 pm

Re: Вопрос начинающего по S7-1200

Post by Disaipls » Sat Sep 12, 2015 1:17 am

Как меня иногда выводит это жлобство со стороны наших любимых магнатов....
В прошлом году делал элеватор на 300м и вроде дешево даже вышло , в 1200 увы не силен.
Термометрия в проекте будет? или на ней экономят?

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос начинающего по S7-1200

Post by a_gricaj » Sat Sep 12, 2015 4:37 am

Disaipls wrote:Как меня иногда выводит это жлобство со стороны наших любимых магнатов....
В прошлом году делал элеватор на 300м и вроде дешево даже вышло , в 1200 увы не силен.
Термометрия в проекте будет? или на ней экономят?

В проекте нет, она отдельно будет, а на 300-том было бы в самый раз, но приходится изваращатся c S7-1200

serg_58
Posts: 99
Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
Location: Russia

Re: Вопрос начинающего по S7-1200

Post by serg_58 » Sun Sep 13, 2015 1:04 pm

Судя по количеству объектов, то топология будет с распределённой периферией и много шкафов разбросанных по площадке. Мастером, лучше брать 1500. Стоимость PLC, все равно раствориться в общей смете, а производительность и комм. возможности у 1500 выше. Это не тот случай, где экономия в 100 евро (при 1511, вместо 1215), уместна. Жлобство. 1200, все же, больше заточен под отдельно стоящую установку.

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос начинающего по S7-1200

Post by a_gricaj » Sun Sep 13, 2015 7:07 pm

Нет, щиты все в одном месте, без периферии

service18
Posts: 10
Joined: Mon Dec 10, 2012 9:17 am

Re: Вопрос начинающего по S7-1200

Post by service18 » Thu Sep 17, 2015 7:19 am

если хотите сэкономить - возьмите контроллеры vipa 200-й серии. программируются, со степа или со своего софта. по цене будут раза в 2 дешевле s-300. встроенной памяти хватит и по точкам ввода/вывода до 1024. тоже немцы

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Re: Вопрос начинающего по S7-1200

Post by sania » Tue Nov 10, 2015 6:53 pm

А 1214 и ет200sp не дешевле?
" флешку" вообще не обязательно
1200 можно задать как I-slave и тогда задать области вх-вых