Post Reply
NIBIR
Posts: 19
Joined: Thu Mar 17, 2011 5:23 pm

Как собрать CU310

Post by NIBIR » Mon Dec 29, 2014 7:53 pm

Добрый день! Вопрос следующего толка, имею CU310 DP PM340 соединяю и вставляю компакт флешь, включаю питание на CU перемаргивают светодиоды после чего с частотой 0.5 Гц моргает com (остальные не горят и не моргают), вопрос что делаю не так при первом включении, из STARTER привод не отвечает ни по одному интерфейсу PB DP, PPI, lan. Раньше эксплуатировал CU240E-2 ни каких проблем, а тут не пойму да и спросить не у кого, разъясните пожалуйста что да как с этой линейкой S120.

alexanderl
Posts: 2
Joined: Mon Nov 17, 2014 1:03 pm

Re: Как собрать CU310

Post by alexanderl » Tue Dec 30, 2014 8:02 am

CU310 DP а у него есть несколько интерфейсов???
я пользовал их без карты..с пустой картой он охреневает и ждёт с неё бута.
в стартере настрой интерфейс на DP и посмотри доступные узлы по дифолту он приходит с адресом 126...


зак.номер CU310 ?

NIBIR
Posts: 19
Joined: Thu Mar 17, 2011 5:23 pm

Re: Как собрать CU310

Post by NIBIR » Tue Dec 30, 2014 11:51 am

Без карты он ругается на ее отсутствие, пробовал поиск узлов все устройства сети находит, а CU310 не находит (интерфейсов на борту 3 лан, PPI PBDP), карта которую я вставляю не пустая, а лицензионная. Просто сколько документов пролопатил понял одно что на карте могут быть сохранены лицензии на спец функции и программные модули для работы привода. Делал так вытаскивал карту включал без карты но BOP20 так и не загорелась. Если можете помогите ссылочкой где можно подробно почитать про лицензии а то муть какая то болотная шиш поймеш чему зачем какая лицензия нужна, понятно что дробить и продавать по песчинке гораздо выгодно но у сименса из за этого не хрена не понятно что куда зачем.

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Как собрать CU310

Post by Dfcz » Wed Jan 14, 2015 12:32 pm

NIBIR wrote:Без карты он ругается на ее отсутствие, пробовал поиск узлов все устройства сети находит, а CU310 не находит (интерфейсов на борту 3 лан, PPI PBDP), карта которую я вставляю не пустая, а лицензионная. Просто сколько документов пролопатил понял одно что на карте могут быть сохранены лицензии на спец функции и программные модули для работы привода. Делал так вытаскивал карту включал без карты но BOP20 так и не загорелась. Если можете помогите ссылочкой где можно подробно почитать про лицензии а то муть какая то болотная шиш поймеш чему зачем какая лицензия нужна, понятно что дробить и продавать по песчинке гораздо выгодно но у сименса из за этого не хрена не понятно что куда зачем.
1. Без карты работать не будет.
2. Про лицензии читать ничего не надо - просто работай и все.
3. Если мигает зеленый светодиод при первом включении, значит все ок и он ждет загрузки проекта.
4. Грузить лучше по лан - только адрес надо посмотреть в сети
5. По DP надо выставить адрес переключателями на блоке и соответственно указать в Стартере при подключении
6. Еще есть сервисный интерфейс, он не "просто" PPI он "PPI-RS232" - при подключении в Стартере надо правильно выбрать именно его.
7. При самом подключении в Статере надо еще правильно указать к кому подключаешься.

П.С. УМЕНЬШИ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ.

NIBIR
Posts: 19
Joined: Thu Mar 17, 2011 5:23 pm

Re: Как собрать CU310

Post by NIBIR » Fri Jan 16, 2015 7:11 pm

1. Все испытания проводил с картой
2. Про лицензии подумал может я заказывал не ту карту, но поиск на сайте сименс дает ссылку что карта для CU310
3. Зеленый светодиод не мигает, мигает только красный COM
4. А адрес IP не подскажете какой по умолчанию
5. Выставлял переключателями 4 адрес Profibus делал в стартере поиск доступных узлов он обнаружил остальные устройства на шине а CU310 нет, в проекте указывал что адрес привода 4 безрезультатно.
6.Попробую использовать данный интерфейс, возможно удастся диагностировать ошибку.
7. В созданном проекте по заказным номерам указал тип CU и тип PM

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Как собрать CU310

Post by Dfcz » Mon Jan 19, 2015 1:24 pm

NIBIR wrote:1. Все испытания проводил с картой
2. Про лицензии подумал может я заказывал не ту карту, но поиск на сайте сименс дает ссылку что карта для CU310
3. Зеленый светодиод не мигает, мигает только красный COM
4. А адрес IP не подскажете какой по умолчанию
5. Выставлял переключателями 4 адрес Profibus делал в стартере поиск доступных узлов он обнаружил остальные устройства на шине а CU310 нет, в проекте указывал что адрес привода 4 безрезультатно.
6.Попробую использовать данный интерфейс, возможно удастся диагностировать ошибку.
7. В созданном проекте по заказным номерам указал тип CU и тип PM

3. Мигает красный - значит жопа полная - скорее всего неправильно сделаны подключения проводов (все надо смотреть).
4. Адрес не было нужды запоминать - просто смотрю какой в сети, когда подключась сетевым шнурком. Потом этот адрес уже забиваю в интерфейсе.
5. По профибусу легче решать проблему подключения - в интерфейсе есть проверка сети и просмотр адресов доступных в сети. Если синамикс виден в интерфейсе, то полюбасу должен подключиться стартер(или стартер напишет почему не может подключиться).
7. Речь идет о настройки подключения к синамиксу: тип подключения,способ подключения и адрес. Типа: щелкнуть правой кнопкой по устройству - таргет девайс - онлайн эксес - в открывшемся окне закладка "модуль адрес" выставить способ подключения (локал или роутер), тип сети, адрес сети ( или адрес роутера)

ПОКА МИГАЕТ КРАСНЫЙ БЕСПОЛЕЗНО ПЫТАТЬСЯ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ. ЧИТАЙ ОПИСАНИЕ МИГАНИЙ СВЕТОДИОДОВ.