Вопрос по приоритетам ОВ

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

Вопрос по приоритетам ОВ

Post by rusbos » Thu May 30, 2013 2:07 pm

Добрый день. Возник вопрос, при выполнении программы вызывается ОВ35 каждые 100ms, если при исполнении ОВ35 еще возникает аппаратное прерывание, будет-ли вызван блок ОВ40 по окончанию OB35 или вызов ОВ40 проигнорируется?

Schtiel
Site Admin
Posts: 1121
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: Вопрос по приоритетам ОВ

Post by Schtiel » Fri May 31, 2013 11:53 am

У OB40 более высокий приоритет (16), поэтому выполнение OB35 будет прервано на время выполнения OB40

Image

rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

Re: Вопрос по приоритетам ОВ

Post by rusbos » Fri May 31, 2013 1:04 pm

Спасибо, все понятно.