Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Savvateeff
Posts: 7
Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
Location: Russia

Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by Savvateeff » Thu Mar 28, 2013 7:36 am

Здравствуйте! Возникла следующая проблема: при подключении датчика Pt-100 (-60...+180) к аналоговому модулю при попытке посмотреть значение всегда показывает ноль. Подключение по 4-проводной схеме к каналам 5-6, сигнал снимается с 5-го канала. Переключатель на блоке стоит в положении А (mV и Pt-100). В HW Config выбирал стандартный и климатический диапазон, результат не изменился. Пробовал с перемычкой 10-11 и без неё. В чём может быть причина?

alex_dmpz
Posts: 12
Joined: Wed Mar 06, 2013 5:25 pm

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by alex_dmpz » Thu Mar 28, 2013 10:11 pm

... если ноль ( на выходе после масштабирования) то!! , термопара закорочена , или попробуй на вход в АЦП (integer) вбей постоянное число например 7000 , посмотри что будет
удачи

re4evil
Posts: 5
Joined: Sun Mar 28, 2010 6:03 pm

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by re4evil » Sat Apr 06, 2013 3:31 pm

из документа на модуль "8 inputs in 4 channel groups"
Figure 6-15 Block diagram and terminal diagram "Wiring: 2-, 3- and 4-wire connection of resistance transducers or thermoresistors" предписывает
подключать датчик к 0+1, 2+3, 4+5, 6+7 inputs
(sdoc) :anon: (sdoc)

"... если ноль ( на выходе после масштабирования) то!! , термопара закорочена" --- это не термопара

Savvateeff
Posts: 7
Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
Location: Russia

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by Savvateeff » Wed Apr 10, 2013 8:24 am

До масштабирования дело ещё не дошло, ноль именно на входе модуля появляется. Термопара тут ни при чём, подключаем датчик Pt-100, по схеме из документации, и сопротивление он выдаёт адекватное.
Image

CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by CHANt » Wed Apr 10, 2013 9:51 am

Конкретно по шагам, для этой платы, у оф. сименса лежит учебное пособие - http://www.iadt.siemens.ru/assets/files ... M331_r.pdf
Не помню проблем с Pt100...
А у Вас датчик точно Pt100, а то может отечественный 100П?

re4evil
Posts: 5
Joined: Sun Mar 28, 2010 6:03 pm

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by re4evil » Thu Apr 11, 2013 4:04 pm

простите, не разобрался сразу как осуществляется подключение к каналам 5 и 6, верно 4,5 или 6,7 ?

Savvateeff
Posts: 7
Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
Location: Russia

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by Savvateeff » Fri Apr 12, 2013 6:10 am

Благодарю, интересный мануал, но там всё про подключение сигнала 4..20 мА и ни слова про Pt-100. Возможно ли вообще подключение данного датчика напрямую к этому модулю без преобразователя? У нас на предприятии почему-то все подключены через преобразователи.

Датчик подключали к разным каналам для проверки, сейчас висит на каналах 1-2 по 4-проводной схеме (клеммы 2, 3, 4, 5).

CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by CHANt » Fri Apr 12, 2013 6:27 am

Вы бы его полистали подольше и после 20 страницы обнаружили бы искомое. А так, надо проверять везде, то ли указано в HWConfig, правильно ли собрана схема, какие параметры схемы, правильно ли подано питание и т.п. Попробуйте другой вход не 6, а первый например.

Savvateeff
Posts: 7
Joined: Tue Nov 24, 2009 10:22 am
Location: Russia

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by Savvateeff » Tue Apr 16, 2013 9:57 am

Да, и правда сперва не заметил. :) Нашёл про подключение Pt-100 в мануале, по нему ещё раз всё перепроверил. Всё правильно было подключено, ситуация не изменилась. Пробовал на все каналы уже подключать датчик, везде одна и та же история. Начинаю уже сомневаться, рабочий ли сам модуль, хотя ток меряет исправно, что по 2-проводной, что по 4-проводной схемам. Жаль, сейчас нечем его заменить, чтобы проверить.

Scowl
Posts: 50
Joined: Sun Nov 27, 2005 7:46 pm
Location: Russia

Re: Подключение Pt-100 к модулю 331-7KF02-0AB0

Post by Scowl » Tue Aug 20, 2013 4:18 pm

если еще актуально, то надо бы сфоткать и выложить боковую панель модуля. ту, что с переключателями. некоторые не сразу замечают в какую сторону должна быть направлена та или иная буква и втыкают переключатель диаметрально противоположно.

Post Reply