Post by Дмитрий » Wed Apr 05, 2006 6:44 am

Всем привет.
Возможно я не там искал, но я не смог получить однозначный ответ на вопрос:

Необходимо сохранить состояние бита (для дальнейшего анализа прогой), даже если отрубится питание на ПЛК.

Где и как его можно сохранить, что бы он не сбрасывался в ноль после перезапуска контроллера?

Задаю этот вопрос, так как физически проверить не могу.
Контроллера под рукой нет. Только симулятор.

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania » Wed Apr 05, 2006 6:52 am

самое простое - в DB.
они находятся в памяти,которую питает батарейка

Дмитрий...

тогда назревает другой вопрос

Post by Дмитрий... » Wed Apr 05, 2006 6:54 am

В DB есть initial и actual values...
По идее после перезапуска ПЛК actual брасываются на initial.

Я прав? Или я все-же чего-то недопонимаю?

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania » Wed Apr 05, 2006 7:58 am

initial тока при download`e,далее работает actual