[?+]: Первая связь с CP343-1 Lean

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
avprokop
Posts: 29
Joined: Tue Aug 02, 2011 1:47 pm

[?+]: Первая связь с CP343-1 Lean

Post by avprokop » Sun Sep 25, 2011 2:33 pm

Добрый день!
Подскажите поподробней как первый раз связаться с CP343-1 Lean, чтоб задать ему нужный IP.
Втыкаю кабель в новый модуль и в комп. Комп говорит "сетевой кабель не подключен". С другим (настроенным) модулем связь тем же кабелем идет на ура.

avprokop
Posts: 29
Joined: Tue Aug 02, 2011 1:47 pm

Re: [?]: Первая связь с CP343-1 Lean

Post by avprokop » Sun Sep 25, 2011 5:22 pm

Проблема решена.
Карта памяти была от другого ПЛК. В ней неподходящие настройки другой системы были.

Post Reply