Пароль на Write, и сравнение блоков Know-how protection

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Altvic22
Posts: 1
Joined: Thu Mar 28, 2024 8:38 am

Пароль на Write, и сравнение блоков Know-how protection

Post by Altvic22 » Thu Mar 28, 2024 4:27 pm

Добрый день, до этого не работал с закрытыми Сименсами (tia portal 16). Подскажите такой момент:
1. Если в контроллере стоит пароль только на Write, мы можем выгрузить проект?
2. Если на блоках стоит Know-how protection, и мы имеем старый закрытый проект с этими блоками и паролем на Write, можно ли сделать Compare и он что-либо покажет? Просто когда блоки закрыты, то Compare не работает.
Точнее пароль стоит на Full access, а Read без пароля

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

[?]: Пароль на Write, и сравнение блоков Know-how protection

Post by CoMod » Fri Mar 29, 2024 6:44 am

1. Попробуй посмотреть на ПЛК в онлайн = тогда поймёшь.

2. Защита блоков имеет разную степень защищённости - старую кноу-хов для S7-300/400 можно легко снять утилитой от РРР
а вот новую криптованную защиту после исправления Сименсом "уязвимости" по доносу "негативных технологий" пока никак :(
Image