Обмен данными между PLC

Posted: Tue Feb 28, 2006 3:16 pm
by dyakov72
Имееться Scada-сервер №1 подключенный по Профибусу с тремя PLC. Имееться Scada-сервер №2 подключенный по Профибусу с другими тремя PLC. Все PLC соединены сетью MPI. Хочеться информацию наблюдаемую на сервере №1 смотреть и на №2. Понятно, что надо организовать обмен между PLC с помошью глобальной таблицы обмена (PLC- S7-300).
Вопрос: Обе таблицы создаються как на №1 так и на №2? Загружаться должны с обоих серверов и должны ли при этом PLC находиться в режиме STOP?
Заранее благодарен за ответы. Спасибо

Posted: Tue Feb 28, 2006 4:45 pm
by sania
чёт нифига не понятно.
Понятно, что надо организовать обмен между PLC с помошью глобальной таблицы обмена (PLC- S7-300).
Обе таблицы создаються как на №1 так и на №2? Загружаться должны с обоих серверов
что за скада?
если обмен между PLC с помошью глобальной таблицы,то это создаётся в PLC.причём здесь серваки?
можно ещё и через ТСР серваков(DDE)

Posted: Wed Mar 01, 2006 5:11 am
by dyakov72
Scada - iFix
Вопрос: загрузиться ли глобальная таблица во все PLC через Step с одного сервака и должны ли PLC при этом находиться в режиме Stop.
Спасибо

Posted: Wed Mar 01, 2006 6:06 pm
by sania
серверы совсем ни причём.
в стёпе создаёшь таблицу глоб.данных,компилируешь её и грузишь во ВСЕ контроллеры,которые завязаны в таблице,при этом ПЛК переходит в стоп!
так как у тебя нет общего соединения между всеми ПЛК и каким-либо компом,придётся подключаться к каждому сегменту по-отдельности и грузить или подключиться через MPI(тогда сможешь грузить во все с одного места)
все ПЛК должны сидеть в одном проекте стёпы

Posted: Thu Mar 02, 2006 8:46 am
by dyakov72
Спасибо за совет.
Удачи!