Подскажите пожалуйста: В установке имеется энкодер подключенный так:
В программе есть системный блок 47 счетчик.
Как я полегаю энкодер выдает импульсы, а системный блок их считает, если не прав поправьте. Вопрос : где задается цикл счета (сбрасывается значение энкодера в ноль при каком значении) , где в программе указывается физический вход на который подаются импульсы?

engineer_em
Posts: 50
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:38 am

Re: SFB47

Post by engineer_em » Tue Nov 10, 2009 9:12 am

sfd.JPG

engineer_em
Posts: 50
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:38 am

Re: SFB47

Post by engineer_em » Tue Nov 10, 2009 9:15 am

sssaas.JPG

smsasg
Posts: 44
Joined: Tue Apr 11, 2006 4:40 am
Location: Russia

Re: SFB47

Post by smsasg » Tue Nov 10, 2009 9:36 am

http://www.automation-drives.ru/as/down ... ulse_r.pdf

Code: Select all

http://www.automation-drives.ru/as/download/doc/simatic_s7/s7_300/5_Counting&Pulse_r.pdf