Quote:
Неофициальная руссификация симулятора
перезаписываются файлы английской версии
Просто скопируйте эти файлы в каталог с установленной программой
C:\Program Files\Siemens\Plcsim\S7WSI
заменив находящиеся там
В вариант Русской справки для этой версии добавлены разделы описания языков LAD и STL и блоков ошибок.


Image


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Jun 07, 2009 11:03 am 

Joined: Tue Aug 21, 2007 10:05 am
Posts: 797
Quote:
PLCsim 5.4sp3 позволяет эмулировать взаимодействие с контроллером по TCP/IP В расках одной ПЭВМ, что позволяет на одной и той же ПЭВМ производить тестирование совместной работу WinCC и симулятора.
Возможно разнесение симулятора и Wincc по разным персоналкам?


NetToPLCSim
http://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/
TCP / IP-сеть расширением для моделирования программного обеспечения ПЛК Siemens PLCSim (Step 7 V5.4).
С NetToPLCSim вы можете моделировать SCADA системы по сети в сочетании с имитацией ПЛК.
NetToPLCSim wrote:
http://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/
TCP/IP-Network extension for the PLC simulation software Siemens PLCSim (Step 7 V5.4). With NetToPLCSim you are able to simulate e.g. SCADA systems over Network in combination with your simulated PLC.

Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jun 16, 2009 10:33 am 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 217
Location: Russia, Saint-Petersburg
Вчера обновил PLCSIM до 5.4.3.0 (до этого стоял 5.4.2.0).
Раньше при запуске симулятор спрашивал: к какому из процессоров в открытых проектах необходимо его прицепить с указанием конкретного порта, протокола и адреса.
Обновленный симулятор такого вопроса не задает и мне непонятно, в какой например из двух открытых симуляторов я в данный момент "лью" программу. Что надо сделать?
Не стоит ли вернуть все "взад"?

Quote:
Посмотри русскую справку для начала - там есть от талмача про "это"
viewtopic.php?t=10799
Загружаться будет в тот - у которого название интерфейса Чёрное-Чёрное - активный интерфейс.
Черное-Серое будет неактивно для загрузки.
Чтобы сделать симулятор активным - надо просто выбрать нужное окно и сделать интерфейс активным простым кликом в выпадающем списке интерфейсов.

Image

Если не выявятся реальные глюки, то менять не стоит.


Не отображаются надписи на системных окошках, нарпимер при сохраниении файла *.plc или в диалоге при нажатии кнопки СБРОС. Что делать?
ЗЫ. А SP2 действительно не работает в мультипроцессорном режиме? А то мне никак не удается обуздать загрузку программ в мультипроцессорном режиме с одинаковыми адресами процессоров, связаную с активностью интерфейсов в главной панели инструментов симулятора. Все равно льет в первый симулятор, несмотря на то, что интерфейс в данный момент активен во втором... Принцип Черный/черный и черный/серый как-то не работает. Черный/черный во втором окне, а льет в первое окно, у которого интерфейс черный/серый.
Получается, что в любом(!) случае надо работать с сохраненными файлами *.plc? И как имена по умолчанию PLCSIM1 и т.д. могут быть изменены?

работа с сохраненными файлами *.plc не помогла и sp2 мультипроцессор не поддерживает... Sad
Тут вот как:
есть некий проект (пример для siwarex cs) в котором созданы 3 (три) шины profibus и одна шина mpi. Адреса портов совпадают.
Так вот если в simatic manager нажать кнопку accesible nodes, то он подключается (показывает) доступную только одну шину. Вот в чем проблема.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 16, 2009 1:33 pm 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 217
Location: Russia, Saint-Petersburg
пересадил все плк на одну шину... залились все 4 симулятора, но... практически бесконтрольно, как захотели. и в итоге я увидел вот это...

Image

ессно все работает абы как. в общем мультипроц пока не победил, хочется всё же думать, что это баг сименса, а не мой недомысл :wink:


Last edited by Владимир on Tue Jun 16, 2009 2:58 pm, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 16, 2009 2:56 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 2960
Location: Russia
В описании есть тонко понимаемая фраза:
грузится в PLCSIMсНаименьшимНомером.
Quote:
7.3.3 Selective download when several instances are used
7.3.3 Выборочная загрузка, когда несколько экземпляров класса используются

All default CPUs have the same default address and they are not taken into account during download.
У всех заданных по умолчанию центральных процессоров есть тот же самый заданный по умолчанию адрес, и они не приняты во внимание во время загрузки.

If several instances are opened with a default CPU, the STEP 7 project is downloaded to the instance with the smallest number in the title bar (example: S7-PLCSIM2).
Если несколько экземпляров класса открыты с заданным по умолчанию центральным процессором, проект ШАГА 7 загружен к экземпляру класса с наименьшим числом в области заголовка (пример: S7-PLCSIM2).

This is the instance number.
Это - число экземпляра класса.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 16, 2009 3:09 pm 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 217
Location: Russia, Saint-Petersburg
Это я прочитал... понял видимо не тонко :)
дык тут и вопрос тот же: либо как смениить имена-типы поумолчанию, либо как управлять этим процессом. неуправляемый процесс - нехорошо...
подозреваю вот что.
симулятор 5.4.2.0 немультипроцессорный при запуске давал возможность контроля подключаемого процессора из открытых проектов. это подконтрольно и правильно. контроль шел из симулятора в менеджер.
теперь необходимо ждать изменений в менеджере, так как контроль из симулятора потерян, а из менеджера его и небыло. при промсотре доступных узлов из менеджера виден так же только симулятор с меньшим номером. новые "экземпляры класса", новые плк-симуляторы открываются из симулятора, из менеджера только первый экземпляр. Былобы лучше запускать экземпляры из менеджера от выбранного плк. тогда и подконтрольность сохранится.
жаль я не системный программер и не понимаю многого.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 16, 2009 3:53 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 2960
Location: Russia
В http://www.automation-drives.ru/forum/v ... hp?t=11074
вроде написано, что работает и примеры есть.
Quote:
Изменяем ручками DB201 на втором PLC и смотрим изменения в DB200 на первом.
Обмен идёт постоянно по инициативе меркерного таймера Clock Memory М10.
Image


Может проблема в ET200S-CPU ?
И в НетПро у тебя грязно жёлтый цвет - значит ты не скомпилировал конфигурацию.

=============

Сделал сейчас простой пример с 3-мя ПЛК, подключённых к МПИ.
При старте 3-х PLCSIM у них по умолчанию общий адрес интерфесйса.
Делаем первый активным - загружаем в него конфигурацию программы.
Адрес поменялся на заданный в конфигурации MPI = 2.

Делаем второй активным - загружаем в него конфигурацию программы.
Адрес поменялся на заданный в конфигурации MPI = 3.

Делаем третий активным - загружаем в него конфигурацию программы.
Адрес поменялся на заданный в конфигурации MPI = 4.

Теперь на всех симуляторах интерфейсы активны - НО ОНИ УЖЕ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ АДРЕСА.

Теперь прямо из программы загружаем изменения программы и они попадают куда надо.
Как пример в каждой ОВ1 забил одну ветку с изменением 1,2,3-его тэга соответственно - результат на картинке.
Последующие изменения также попадают куда надо.

Фраза про СЕРЫЙ интерфейс относится только к случаю, когда у нескольких PLCSIM одинаковый адрес, который получается автоматически при создании симулятора.
То что я написал про выбор активного интерфейса относится к случаю первой загрузки в чистый экземпляр PLCSIM.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 16, 2009 5:50 pm 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 217
Location: Russia, Saint-Petersburg
Владимир wrote:
такой пример и у меня прошел. просто у меня 3 станции на профибусе и одна на мпи. вот тут и не прошло.
Щас еще попытаю. отпишу о результатах. а желтый цвет я потом сделал. уже после заливки. ковырял конфигурацию, но это уже не важно.....

в общем это мой ессно недомысл, все заработало.
надо действительно отталкиваться от номера экземпляра класса.
первую заливку производить в нужной мне же последовательности. Спасибо за помощь.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 16, 2009 8:18 pm 

Joined: Sun May 17, 2009 4:03 pm
Posts: 35
Location: Ukraine
Владимир wrote:
жаль я не системный программер и не понимаю многого.
Жаль, что программисты Сименса не понимают многого:-)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Feb 28, 2010 2:47 am 
Forum Community
Forum Community

Joined: Sat Oct 21, 2006 12:29 am
Posts: 1036
Location: We are anonymous users. We do not read your private messages :( Ask questions in the forum !
Русская версия симулятора WinPLC-Engine 1.3.0.0:
http://plc.net.ru/viewtopic.php?f=3&t=12487
http://rapidshare.com/files/358939914/wplc1300_ru_en.rar
or
http://narod.ru/disk/18476890000/wplc1300_ru_en.rar.html
Size:
12.8 Mb
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri May 07, 2010 12:07 pm 

Joined: Mon Dec 07, 2009 4:52 pm
Posts: 22
Подскажите плиз для чего нужна WinPLC-Engine ... и с чем его едят ?! это тот же симулятор только графический ?!
(wait)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Sep 20, 2010 3:08 pm 

Joined: Tue Aug 21, 2007 10:05 am
Posts: 797
http://winccflexrussian.narod.ru/plcsim/plcsim.html PLCSIM v5.4 SP4 по русски


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jan 28, 2011 6:11 pm 
Site Admin

Joined: Wed Sep 06, 2006 3:03 pm
Posts: 1083
Location: CIS
Little_Cat wrote:
Как к нему подключиться для отладки если он ее вообще умеет. Загрузить - загрузил прогу ну и толку от него. Любая функция выдает невозможность онлайна.
WinPLC-Engine последний.
Спасибо.

Options - Set PG/PC Interface - WinPLC-Engine

Последний - это 1.3.0.0?

В функции заходит нормально (как PLCSim или контроллер физический), проблем не было.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Apr 21, 2011 1:32 pm 

Joined: Fri Nov 19, 2010 11:41 am
Posts: 29
Location: Russia
А зачем вообще нужна русификация симулятора? По-моему менюшки становятся абсолютно нечитабельными. Язык надо учить, а не переводами заниматься!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Apr 21, 2011 3:06 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 2960
Location: Russia
Pie-Man wrote:
А зачем вообще нужна русификация симулятора?
По-моему менюшки становятся абсолютно нечитабельными.
Язык надо учить, а не переводами заниматься!

Какой язык учить ? Не просто ведь так в англоязычных странах низкий уровень письменной грамотности.
Ты хоть раз диктовал иностранную фамилию/адрес иностранному оператору по телефону ?
Одним словом или по буквам (употребляя слова, которые с этой буквы начинаются ) ?
Я уже 2 дня буквы словами наговариваю.
Не хочешь читать на русском, будешь читать на иностранном
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Oct 26, 2016 9:10 pm 

Joined: Sun Jul 19, 2015 2:46 pm
Posts: 38
А руссификатор PLCSIM_5.4_SP3 для PLCSIM_5.4_SP5 подойдет?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version