[RUS] Пример FB по выбору уставки для отопления по графику

Posted: Sat Feb 25, 2012 7:06 am
by CHANt
Пример функционального блока (язык SCL) в Step7, для выбора уставки регулятору системы отопления по графику 105/70 (у нас кое-где применяется) и 95/70.
Несложный функциональный блок обрабатывает входящую текущую температуру наружного воздуха и температуру приходящего теплоносителя (REAL). Т.е. можно использовать либо по температуре наружного воздуха, либо, если неисправен или отсутствует датчик Тнв, то определять уставку по температуре приходящего теплоносителя. Верней, результат выводится по обоим управляющим величинам (REAL). :)
В архиве сам FB с исходником и, в качестве примера, скан температурного графика, по которому сконфигурирован FB.
Test_tgr.zip

Re: [RUS] Пример FB по выбору уставки для отопления по графи

Posted: Sat Feb 22, 2014 10:11 am
by ubivaster
закончился срок хранения файлова

Re: [RUS] Пример FB по выбору уставки для отопления по графи

Posted: Sat Feb 22, 2014 10:21 am
by CHANt
95/70
Срезка по -3, это мой регион. По своему региону - советоваться надо с заказчиком