[?+ RUS]: Mitsubishi remote I/O configuration problem

другие контроллеры
Post Reply
Vetaley Kulish
Posts: 5
Joined: Tue Sep 18, 2007 10:09 pm
Location: Ukraine

[?+ RUS]: Mitsubishi remote I/O configuration problem

Post by Vetaley Kulish » Mon Dec 01, 2008 3:59 pm

Уважаемые у меня к Вам такой вопрос.
Есть УСО на базе модулей ST при конфигурации неполучается настроить его на режим 128 точек, стоит 256 и хоть ты тресни не хочет менятся. Переставляю с 256 на 128 но при считывании все равно показует снова 256.
Соответственно мигают на всех модулях корзины индикаторы RUN с интервалом 1с (отсутствует связь с Header модулем) бьюсь бьюсь а ничего не получается.
Подскажите в чем может быть проблема.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: [? RUS]: Mitsubishi remote I/O configuration problem

Post by Oldman » Sat Dec 06, 2008 9:41 am

Какой контроллер.Какой есть софт для конфигурирования.Там нет ничего сложного.Напиши в личку помогу.

Vetaley Kulish
Posts: 5
Joined: Tue Sep 18, 2007 10:09 pm
Location: Ukraine

Post by Vetaley Kulish » Sun Dec 14, 2008 11:34 pm

Всем спасибо откликнувшимся.
Проблема решена.

tsvi
Posts: 1
Joined: Thu Jul 02, 2009 6:19 am

Post by tsvi » Thu Jul 02, 2009 6:23 am

Имеется CPU Q01 и коммуникационник CC-Link QJ61BT11N. К последнему подключен модуль AJ65BT-64AD. Подскажите как выполнить его конфигурацию. Проблемма в том, что коммуникационник "не видит" этот модуль.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Post by Oldman » Thu Jul 02, 2009 1:15 pm

а мастер модуль и не должен видеть аналоговый модуль.качаешь функциональный блок с mitsubishi automation.com и ручками все прописываешь.если тебе будут говорить что есть конфигуратор не верь он для старых процев.если найду пример выложу.

Post Reply