всем доброго времени суток господа. вопрос такого плана. имеется программа(разработанная на modsoft) которая крутится в plc во всей программе адресация регистров состоит из 6 чисел например регистр 400541 к plc подключается сенсорная панелька(по modbus)так как modbus регистры состоят из 5 чисел например 40001. как произвести обмен данными? как записать или считать регистры с плк?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 29, 2018 9:00 am 

Joined: Thu Aug 29, 2013 7:11 pm
Posts: 73
Привет ROGNAROG,

адреса в Modbus можно записывать разным образом, точнее сказать формат записи зависит от разрботчика.
Так например адрес 4000541 можно так же записать как 4:541 или 400541, а так же %MW541 - всё одно и тоже, т.е. адрес 451 holding register.

HMI сам считает все нужные ему регистры с ПЛК для переменных, использованных в проекте. Единственное, что надо учитывать, что Quantum - IEC1 - это надо будеть указать в communication driver в HMI.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jul 07, 2018 10:27 am 

Joined: Thu Oct 10, 2013 1:09 pm
Posts: 72
SE_support wrote:
Привет ROGNAROG,

адреса в Modbus можно записывать разным образом, точнее сказать формат записи зависит от разрботчика.
Так например адрес 4000541 можно так же записать как 4:541 или 400541, а так же %MW541 - всё одно и тоже, т.е. адрес 451 holding register.

HMI сам считает все нужные ему регистры с ПЛК для переменных, использованных в проекте. Единственное, что надо учитывать, что Quantum - IEC1 - это надо будеть указать в communication driver в HMI.

спасибо большое.
________
тема закрыта


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version