как правильно подключит реле

другие контроллеры
Post Reply
obrazum
Posts: 6
Joined: Tue May 06, 2014 6:58 am

как правильно подключит реле

Post by obrazum » Mon Aug 11, 2014 9:38 am

Здравствуйте.
Я конечно извиняюсь за возможно непрофессиональный вопрос. Я вообще-то электрик. Но судьба заставляет заниматься слаботочной автоматикой.
Задача такая . Есть контроллер Mitshubisy К нему подключен вибрационный датчик уровня FL20
Он управляет клапаном подачи продукта.
Нужно сделать еще отключение насоса подачи продукта.
А датчик с транзисторным выходом. PNP
В программу я понятно влезть не могу.
Датчик нормально закрыт.
Когда вода доползает до верхнего уровня на выходе 4 пропадает 24 вольта.
Ставлю параллельно или последовательно датчика реле.
Последовательно почему-то не работает
Смущает что при параллельном под
Работает только если подсаживаю ноль с корпуса(то есть на землю)
Как правильно поставить.
Вот рисунок.
Image
https://yadi.sk/i/S-omynjjZQy7X
Большее спасибо за ответы.

Serge_n
Posts: 131
Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
Location: South Ukraine

Re: как правильно подключит реле

Post by Serge_n » Mon Aug 11, 2014 11:56 am

А Вы не пробовали посмотреть описание примеров подключения?
Что такое R (внешняя нагрузка) в цепи питания датчика?
2 и 3 выводы датчика перепутали только на схеме?
Ваш первый вариант не будет работать никак. Используйте второй вариант. Куда Вы подсаживаете ноль и с какого корпуса?

obrazum
Posts: 6
Joined: Tue May 06, 2014 6:58 am

Re: как правильно подключит реле

Post by obrazum » Mon Aug 11, 2014 12:09 pm

Спасибо я понял.
https://yadi.sk/i/ijcE3dCxZRT2q
А вы не знаете можно ли на контакт 2 NC посадить выход контроллера а на 4 посадить реле
то есть не делать развязки
Будет так работать

Я просто первый датчик PNP такой вижу с двумя контактами.
Я знаю что они капризны к наводкам

Serge_n
Posts: 131
Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
Location: South Ukraine

Re: как правильно подключит реле

Post by Serge_n » Mon Aug 11, 2014 2:36 pm

obrazum wrote:Спасибо я понял.
https://yadi.sk/i/ijcE3dCxZRT2q
Так должно работать. Только параллельно катушке реле подключите защитный диод, анодом к шине -24VDC.
obrazum wrote:А вы не знаете можно ли на контакт 2 NC посадить выход контроллера а на 4 посадить реле
то есть не делать развязки
Будет так работать
Контакты 2 и 4 имеют строго противоположные функции.
На контакте 2 сигнал появляется при максимуме.
На контакте 4 сигнал появляется при минимуме.

Post Reply