[? RUS]: Контроллеры Delta DVP

другие контроллеры
dyakov72
Posts: 49
Joined: Tue Feb 28, 2006 3:02 pm
Location: Russia

[? RUS]: Контроллеры Delta DVP

Post by dyakov72 » Mon May 18, 2009 3:47 pm

Вопрос1: смена сетевого адреса в PLC. Меняюю в Options->Communication Settings (Station Address) с 1 на 30, например, не хочет грузить прогу....грузит только с адресом 1. Нашел единственный выход - жестко прописывать в проге в регистр D1121. Может есть другой путь?
Вопрос2: соединил по RS-485 панель DOP-AE и контроллер SA, написал прогу для панели (две кнопки SET и RESET) и прогу в PLC (по значению бита М0 сделать выход Y0 активным). Когда использую драйвер Delta DVP PLC все работает, меняю на универсальный Delta Controller ASCII...панель в упор не видит контроллер. Обращение к операндам в первом случае адресPLC$M0 , во втором адресPLC$PLC_M0 через BasePort.
Спасибо за советы.