Использование ПК вместо HMI (PLC SE M340)

Прочие PLC и HMI на русском
kevin81
Posts: 2
Joined: Fri Dec 20, 2013 6:32 pm

Использование ПК вместо HMI (PLC SE M340)

Post by kevin81 » Tue Aug 15, 2023 2:46 am

Доброго времени суток!
Имеется такая проблема: вышла из строя панель оператора Schneider electric Magelis XBTGK. Без этой панели работать проблематично, там отображаются параметры которые необходимо контролировать.
Вопрос: имея проект HMI панели, возможно ли использовать ноутбук в качестве HMI?

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Использование ПК вместо HMI (PLC SE M340)

Post by CoMod » Tue Aug 15, 2023 5:12 am

Попробуй запустить в Vijeo Designer Runtime
А так можно перерисовать проект на Weintek с драйверами связи со Schneider

kevin81
Posts: 2
Joined: Fri Dec 20, 2013 6:32 pm

Re: Использование ПК вместо HMI (PLC SE M340)

Post by kevin81 » Tue Aug 15, 2023 5:42 am

CoMod wrote:
Tue Aug 15, 2023 5:12 am
Попробуй запустить в Vijeo Designer Runtime
А так можно перерисовать проект на Weintek с драйверами связи со Schneider
Пробовал запускать, вылазит ворох warnings и пара error в конце. Не видит переменные (variables).
Адрес ноута прописал такой, какой используется в проекте на панель. Пинги до ПЛК проходят.
Пробовал запуск симуляции из vijeo, такой же результат.
Пока не понимаю, что делаю не так.

Может есть какая-нибудь документация на эту тему. Ничего толкового не могу найти, или плохо ищу.

PS. Забыл добавить, что изначально прект был написан на Vijeo 5, установил Vijeo 6.2. То есть при первом открытии проекта, vijeo сконвертировал проект до версии 6.2