Schneider Electric Error 203 CANNOT READ DIALOG TABLE

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Schneider Electric Error 203 CANNOT READ DIALOG TABLE

Post by sbalymov » Wed Mar 11, 2020 4:56 am

Здравствуйте, имеется панель XBTN400 и контроллер TWDLCAA24DRF, имеются слитые конфигурации с такого же , только рабочего оборудования. Загружаю данные конфигурацию в новое оборудование, соединяю кабелем XBTZ978. И панель выдает ошибку: 203 CANNOT READ DIALOG TABLE. контроллер в режиме RUN. Используемый софт: TwidoSuite 2.31. Vijeo-Designer Lite Version 1.3. Проекты находятся тут https://yadi.sk/d/DbjkCaJVfTAwbQ

В проекте панели обозначены слово %MW82 но в проекте контроллера его нет
Image
Создал его в проекте контроллера,
Image

Ошибка не ушла, в чем может быть проблема?

sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Schneider Electric Error 203 CANNOT READ DIALOG TABLE

Post by sbalymov » Tue Mar 17, 2020 1:21 pm

Проблемы была в кабеле соединения, я использовал кабель XBTZ978, а нужно использовать XBTZ9780. Ноль на конце!