TWIDO TWDLMDA40DTK

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

TWIDO TWDLMDA40DTK

Post by it_eng » Thu Oct 04, 2018 5:05 am

Добрый день, форумчане. Впервые столкнулся с контроллером TWIDO TWDLMDA40DTK. Задача выгрузить программу с рабочего контроллера. Имеется в наличии - Twido Soft v3.5 и адаптер TSXPCX3030 (USB --> rs485). В программе Twido Soft v3.5 есть возможность только ЗАГРУЗИТЬ программу (ПК -->ПЛЦ). Где найти инструкцию с описанием алгоритма выгрузки проекта из контроллера? Дайте ссылку пожалуйста.

ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Re: TWIDO TWDLMDA40DTK

Post by ppp » Thu Oct 04, 2018 6:33 am

Используй TwidoSuite 2.31.04. Даёт как загружать, так и выгружать.

it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Re: TWIDO TWDLMDA40DTK

Post by it_eng » Thu Oct 04, 2018 6:35 am

Уже пробовал, выходит сообщение, что эта программа не может быть использована для контроллера, ну или что-то в этом роде. По этому решил использовать Twido Soft/

ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Re: TWIDO TWDLMDA40DTK

Post by ppp » Thu Oct 04, 2018 8:56 am

Ваш TWDLMDA40DTK программа TwidoSuite при создании нового проекта автоматом втавляет. Поэтому фраза "эта программа не может быть использована для контроллера" вызывает недоумение. Только что проверил.

it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Re: TWIDO TWDLMDA40DTK

Post by it_eng » Thu Oct 04, 2018 10:18 am

Спасибо за участие. Подключился к своему Twido в оболочке Twido Soft удачно. Оказывается при подключении к контроллеру программа автоматом выгружается в приложение Twido Soft ?! :D Ну надо же!!! (suc) А что с памятью контроллера? Память тоже автоматом выгружается? Или надо (как в ОМРОН) отдельно сохранять? И еще- запустил backup, а где он сохранился не понятно.

Post Reply