Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE

Post by it_eng » Tue May 29, 2018 12:44 pm

Добрый день, форумчане. Пытюсь подружить частотник FR-D700 c панелью оператора Weintek, используя протокол Modbus RTU. Ничего не получается. Нет связи и все тут! Может быть пример есть попроще, так сказать, по шагам. В принципе, мне надо задавать частоту ПЧ с панели Weintek, а управление частотником
осуществлять с внешних клемм. Как это организовать?
Нашел в инструкции параметры с кодами команд. Например, Максимальная выходная частота - пар.1 - чтение (код 01), запись (код 81). Как мне организовать в панели Weintek MT8071iE отображение этой величины(Максимальная выходная частота)?

vardrager
Posts: 13
Joined: Fri Mar 17, 2017 6:36 am

Re: Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE

Post by vardrager » Tue May 29, 2018 6:06 pm

а вы в инверторе установили параметры связи и работу по модбас?

it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Re: Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE

Post by it_eng » Wed May 30, 2018 2:13 am

Какие и где установить параметры?

vardrager
Posts: 13
Joined: Fri Mar 17, 2017 6:36 am

Re: Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE

Post by vardrager » Wed May 30, 2018 5:30 pm


it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Re: Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE

Post by it_eng » Thu May 31, 2018 10:05 am

Спасибо, все получилось и работает.

Post Reply