Панель Beijer e1101 error code 10

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Turkey4VM
Posts: 21
Joined: Tue Mar 18, 2014 3:54 pm

Панель Beijer e1101 error code 10

Post by Turkey4VM » Wed Dec 13, 2017 3:00 pm

Добрый день,
Пожалуйста, помогите разобраться:
Имеется новая панель Вeijer e1101. Имеется старая панель Вeijer е910 и проект для панели е910. 910-я панель работает нормально, только иногда полосы идут по экрану, видимо от старости - поэтому и хотим заменить.
Конвертирую проект от старой 910 панели в проект для новой 1101 - конвертируется без проблем. Поправляю ip-шник, некоторые настройки периферии. Загружаю в е1101. Панель пытается подключиться к контроллеру, но как-то безуспешно.
В верхнем левом углу появляется сообщение: 1:Еrror code 10. Изображение на панели "дрыгнется", прочтет часть параметров, и снова повиснет. Интервал дрыганий где-то секунд 5.
Эта же самая панель на другом станке работает нормально, никаких ошибок нет. Проект был также конвертирован из е910 в е1101 в 2012 году. Контроллеры на обеих станках одинаковые - АВ SLC500.

Подскажите, что означает "Еrror code 10"??

п.с.: драйверы для е-дизайнера обновил - не помогло!

Turkey4VM
Posts: 21
Joined: Tue Mar 18, 2014 3:54 pm

Re: Панель Beijer e1101 error code 10

Post by Turkey4VM » Tue Dec 19, 2017 3:04 pm

В общем, пофиксил я эту проблему.
Проблема была с драйверами.
Новый драйвер: SLC5/PLC5 Ethernet 5.00.12 - не работал.
Установил какой-то старый драйвер: Ethernet SLC5/PLC5 4.03.03 - панель заработала нормально как на первом станке, так и на втором.

Что такое "Error code 10" - так и осталось загадкой, как то, что с новыми "дровами" на втором-то станке панель нормально работала...
ПЛК у обеих одинаковые, программы немного отличаются из-за разных прикладных назначений машин.